czhjames 发布于: 2004-11-16 11:42 419 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求助:请问楼内可视对讲视频干扰(主要是电梯)有什么最好的解决方案呢?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
沉睡的木头 发表于 2004-11-16 13:35:00
1、避开电梯、2、加屏蔽套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhaojunwei 发表于 2004-11-16 16:17:00
电梯和对讲应该不会走线在一起的吧;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackzhu862 发表于 2004-11-17 17:42:00
接地可以试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
流浪的西瓜 发表于 2004-11-18 11:03:00
<P>视频传输部分使用屏蔽比较好的电缆就OK?</P><P>最好使用铜管代替PVC</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jetliu80 发表于 2004-11-19 17:04:00
2楼的兄弟说得有道理,有的客户走弱电在电梯边上单独竖井~