求助有关大水池(非钢筋混凝土结构)的接地问题...

[复制链接]
leemyungtaek 发布于: 2004-10-8 14:51 1041 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有关大水池(非钢筋混凝土结构)的接地问题 各位前辈,大家好!我刚从事园林行业的电气设计不久,有一个问题请大家帮助解决。 现在的住宅小区都喜欢做溪流湖泊,让人置身于山水之间吧。其实都是人工挖出来的,面积很大很大,水很浅,有的地方人可以走到水里去嬉戏。池底结构一般是灰土、土工膜防水、水泥沙浆砌筑卵石毛石等,具体可参见88J10《庭院·小品·绿化》。 问题: 1、上述情况还能做《等电位联结安装》02D501-2-18所示的局部等电位联结吗? 2、如果不做等电位联结,池中的潜水泵、水下照明灯具、各种金属管线会不会传导故障电压? 3、这种特殊场所的设备接地宜采用哪种接地系统?和辅助措施? 4、国家或华北地区有没有关于人工湖泊、溪流的电气设计的明确规范条文?

问题先这么多,还请大家帮忙,谢谢啦!

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 15:20:00

首先你得知道做等电位的目的,许多地方做单独接地也可以呀。

在池底的泵、照明等等,肯定是由旁边的管线引入,所以你在湖边就可以做单独接地了,

接地电阻值符合国家标准就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leemyungtaek 发表于 2004-10-8 15:37:00

等电位连接的目的是降低故障接触电压吧。潜水泵和水下灯的电源一般就是引自湖边的配电箱。

不知道Cindy_Gong大哥说的单独接地是不是指TT系统。那么要在湖边做接地极了?还是在潜水泵坑处做接地,一般潜水泵坑都是钢筋混凝土结构的。可以利用它吗?

还有水下灯有的是安全电压12V的,但是好多距离都特远(比如湖中心的大喷泉照明)都要220V的。照明都是用的隔离变压器供电,在王厚余老师的书里说这种情况设备不能接地,我其实并不理解,哪位能给说说?还有一般灯具都固定在金属水管上,这样应该算是电气连接了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:00:00

看来你对接地的概念还是比较陌生的。简单的先解释一下接地的意思,他不是TT系统的概念,TT系统是指

供电的一种形式,其他还有TN-S、TN-C-S等。接地有防雷接地、安全接地、工作接地、静电地等等。现在

比较通用的做法是将各个地都连接在一起做个共用接地系统,因为按照国家标准各个地都分开做的话,他们

相互之间的距离需要相隔20米以上,这在寸土是金的城市中是不可能实现的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:07:00

按照你所说的实际情况,因为是在室外的假山湖泊中,所以没有共用接地,只能做单独接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:09:00

按照你所说的实际情况,因为是在室外的假山湖泊中,所以没有共用接地,只能做单独接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
leemyungtaek 发表于 2004-10-8 16:18:00

Cindy_Gong大哥真是热心啊,谢谢!被你说中了,我也是刚接触强电的。那么你说的单独接地是指水下设备的安全接地要单独做,以免其他接地引来电位差,是吧?距离要相隔20m以上。

那么我的湖里是有好多设备的,水景照明灯具、人工湖的循环泵、喷泉的潜水泵,他们的PE线是接在一起到已做的单独接地极还是分开做好几组单独接地?还是按照配电箱的供电范围连接地极?

还有我也听说过TT、TN-S现在比较流行,那么这种室外环境用哪个呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:28:00

啊哟,大哥你还真的什么都不知道啊?TT、TN-S等不是你自己可以选的,这是供电的一种方式,是供电局

说了算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:29:00

楼主,你是什么地方的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
leemyungtaek 发表于 2004-10-8 16:47:00

没有啊,我们的图纸供电局也不看的,没和供电局打过交道啊~~~

室外照明、动力配电的供电方式基本是我们定!以前的项目都是这样啊。

我要说我是北京的,是不是给北京的同行丢脸啊?哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 16:56:00

呵呵,真的是丢脸,幸好同你不在一个城市。

你现在到底是要做什么?如果你有比较明确的项目的话,那么就针对项目来谈。其他的基础知识就

只能等你自己慢慢看看学学了。

另外,我是专门做防雷接地的,如果有这方面的需要可以找我。

E-MAIL:gonghua@xwelec.com

MSN:同上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
leemyungtaek 发表于 2004-10-8 17:13:00

呵呵,美国富,还有饿死的呢。

那是我没有说清楚,我是想知道这种大的人工湖泊或者溪流中的电气设备的供电方案和保护措施。

你看我是不是发错地方了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 17:19:00

可能吧,接地的概念都是一样的,放在这里是对的,但如果你要知道供电方案的话,估计在这里

很难找到同道吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
皮皮鸟 发表于 2004-10-9 21:53:00
主要做接地就可以了`~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
超导体 发表于 2004-11-15 11:56:00
顶上来!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
Cindy_Gong 发表于 2004-11-15 11:59:00

斑竹真有你的把老帖也顶上来了~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
超导体 发表于 2004-11-15 13:02:00
楼主要求的,他找不到了。。
回复 支持 反对