大侠门好:小弟刚入行,那为好人能不能发些常用交换机“缩位拨号”设置给我?小弟在这里谢谢各为了。!!我的E-MAIL:huangweiyi_m@126.com

ps:常用交换机最好有,TD88 ,三星的180I等。。。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dw7806 发表于 2004-10-28 13:29:00
MMC 67 设置系统速拨号 功能说明 本编程用于设定80个系统速拨号码,速拨码由20到99,每个最大30位号码,每个分机均可使用速拨码,并由,MMC60设定是否受到限制,速拨码包括选择中继线、分机组和个人分机,当拨打中继线、中继线组、分机及分机组时选择代码后,系统自动插入分隔符(:)。初始值 无 编程键 音量键 用于选择速拨码 键盘 用于输入选择 保留键 用于清除 SD15 用于比较 寻呼键 用于插入暂停 闪切键 用于插入闪切 SD16 用于脉冲音频转换 留言键 用于保密 步骤 显示窗 1.按「转接/告警」键并拨[67]。 SYS SPD TABLE 2.按「音量键」▼▲选择输入号。 20: 3.拨入最多30位长的号码。 20:7019P0546460 4.选拨中继线号码,再拨所需号码。(例:9) 17:9:不能用此类数字 5.按「音量键」▼▲输入另一组号码,重复3。 6. 按「转接/告警」键存贮并退出。