本人姓蔡,名鸟。现有一事请教大侠,我有十二个录像点,距离二千米,准备用光缆,直接到硬盘录相主机,请问敷设怎么样的线性价比最高?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fenian 发表于 2004-10-15 11:33:00

可以掩埋的单模光纤

图象光端机的价格就上去了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fenian 发表于 2004-10-15 11:40:00
使用光缆和光端机构造监控系统和网络系统,已经从单纯为了解决线路干扰、衰减和解决长距离通信的不得不采取的方式,变为提升工程形象、提高工作效率、减少施工成本、解决为了扩充需求的手段。

很多工程,即使距离只有500米,甚至300米也都使用光通信方案,原因是,使用光通信方案,不仅工程简单、方便、图像清晰度高。

如何使用光通信建立一个光通信监控网络

关键词 这只是通俗的解释

光缆:光通信的主要传输介质,内部由光纤,加强钢丝,放水油膏和护套构成。根据距离有多模和单模两种分类,多模:一般适于短距离连接,距离小于5000米;单模:适于长距离连接,距离可以达到几十公里。

根据铺设方式的不同,一般分为:架空,管道和直埋等。

光缆护套:为了便于光缆铺设和运输,一般光缆出厂时,每轴可以卷2-3公里,在长距离铺设光缆时,需要将不同轴的光缆进行接续,接续时,两轴光缆时在光缆护套内进行融接接续的。

前端终端盒:为了保护光缆末端的融接点,一般把融接点保护在终端盒内,在前端使用。每对光端机配备1个前端终端盒。每个前端终端盒最多可接3台同址光端机。

中心终端箱:在中心使用的融接点保护箱,可以多根光缆共同使用。

法兰盘:光缆融接终端盒与外部的接口,每对光端机需要配备2个法兰盘。法兰盘分ST接口,SC接口和FC接口。

光纤跳线:,通过法兰盘留出的一个可以插的接口在外面,通过光纤跳线连接到光端机,光跳线损坏可以更换,但是融接部分的跳线损坏,需要重新融接,单独融接一个点比较麻烦。光纤方案中,一对光端机需要配3条跳线,跳线也分ST接口,SC接口和FC接口。

ST接口:一般监控系统使用的光端机采用ST光接口,为圆头,卡口。

SC接口:用于传输网络信号的光收发器采用SC光接口,为方头,卡口。

FC接口:用于有线电视或电信网络的光发射机和接收机,为圆头,螺丝口。

光端机:用于传输不同路数的音视频和数据的成对使用设备,分模拟、数字光端机

模拟光端机:在光纤中传输的信号是模拟光信号,价格便宜,比较常用。

数字光端机:在光纤中传输的信号是数字光信好,价格较高,图像清晰,性能稳定。

光收发器:用于传输网络信号的设备,使用单纤/双纤。10M、100M和1000M带宽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fenian 发表于 2004-10-15 11:41:00
光通信方案需求:

某单位建设远程监控系统,设置1个中心,一个分中心。监控中心要监控分中心和A B C D E F 共7个地点的12个摄像机,分中心也有同样监控需求,

其中A地,距离中心2KM,有一台定向摄像机。

B地,距离中心4KM,设置一台定向摄像机,B地路由途径C地。

C地,距离中心2KM,设置一台全方位摄像机。

D地,距离中心10KM,设置四台全方位摄像机。

E地,距离中心1K米,设置两台全方位摄像机。

F地,距离中心3KM,设置两台定向摄像机,一台全方位摄像机。

分中心,距离中心2KM,设置四台定向摄像机。

配置方案分析:

首先:

确定各点的距离和所需传输的图像及数据的数量,从而得出需要配置的光端机的型号、数量和所用光纤数。

然后

确定各点到中心的光缆路由,确定不同芯数光缆的长度,如果所有点距离都不长,可以统一采用多模光缆和光端机,如果有些点超过2KM,建议不论距离长短,均采用单模的光缆和光端机,光缆工程一般都建议留有1芯以上的备有。

最后

确定其他配件(包括光纤跳线,法兰盘,前端终端盒,中心终端箱,电源等)的数量,也可以暂时按每对光端机500元-800元计算配件费用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fenian 发表于 2004-10-15 11:42:00
光通信设备配置:

考虑1,光端机选型及数量和所用光纤数

A地,1路视频一对,用1芯光纤

B地,1路视频一对,用1芯光纤

C地,1路视频1路反向控制一对,用1芯光纤

D地,4路视频1路反向控制一对,用1芯光纤

E地,2路视频1路反向控制一对,用1芯光纤

F地,2路视频一对(1芯)+1路视频1路反向控制一对(1芯),用2芯光纤

分中心,4路视频一台(1芯)+光收发器一对(2芯),用3芯光纤

合计:光端机7对(其中1路视频光端机2对,1路视频1路反向数据光端机1对,2路视频光端机1对,2路视频1路反向数据光端机1对,4路视频光端机1对,4路视频1路反向数据光端机1对),网络收发器1对

考虑2,光缆数量:(定购光缆,只能使用偶数)

A地,2芯光缆2KM(用1芯,备1芯)。

B地,2芯光缆2KM(到C地,用1芯,备1芯)。

C地,4芯光缆2KM 用1芯,备1芯,预留2芯给B地)。

D地,2芯10KM(用1芯,备1芯)。

E地,4芯光缆1KM (用1芯,备1芯,预留2芯给F地)。

F地,2芯光缆2KM(到E地,用2芯,无备份光纤)。

分中心,4芯2KM(视频1芯,网络2芯,用3芯备1芯)

合计2芯16KM,4芯5KM。为了预防光缆施工中的误差,建议多定10%。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fenian 发表于 2004-10-15 11:43:00
考虑3,单模/多模:

按原则:短距离采用多模,长距离采用单模,为了配置、维护比较方便,所以,光缆和光端机均采用单模。

考虑4,配件

光端机7对,需7×3=21根ST口跳线

收发器1对,需双纤1×6=6根ST-SC跳线

法兰盘,光端机需7×2=14个,收发器1×4=4个,共18个ST法兰盘

前端终端盒,8个

中心终端箱,2个(每个中心终端箱可接4根4-6芯光缆)

光缆接续护套,4个(中心到D地使用),建议多配备2个备用,共6个。

考虑4,汇总:

光端机:7对

收发器:1对

法兰盘:18个

跳线:ST的21根,SC-ST的6根

前端终端盒:8个

中心终端箱:2个

2芯光缆:16KM 为了预防光缆施工中的误差,建议多定10%。

4芯光缆:5KM 为了预防光缆施工中的误差,建议多定10%。

16路全实时硬盘录像机:1台。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fenian 发表于 2004-10-15 11:43:00
还有什么疑问?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tyson7177 发表于 2004-10-18 14:45:00
视频会议是用光端机,还是光纤收发器……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆