<P>第15985节
自控</P>
<P>第1部分—总则</P>
<P>1.1 涉及的工作
A. 本节的工作包括以下内容,但不限于此:
1. 提供并安装必需的软件,编制程序,信号传送,信号控制和受控设备,电气管敷设,接线和试</P>
<P>运行自动控制系统,从而提供一个全面完整的控制系统,满足指定的控制程序的要求。</P>
<P>1.2 相关文件
首先必须引用和遵守中国和北京市的相关法令和条款,获得权威的管理部门的批准。在下面提及的外国</P>
<P>条款中,分别用于说明质量或测量方法所需要的技术规范。
A. 第15010节:一般机械条款
B. 第15900节:楼宇自动化系统(BAS)</P>
<P>第2部分—产品
2.1 不用</P>
<P>第3部分—执行
3.1 总则
A. 承包商应提供客户化的控制策略和控制程序,能够为回路控制定义适当的控制回路算法并选择</P>
<P>优化的回路参数。在设定点变化或启动的五分钟内,所有的控制回路应调节稳定到设定点的±1%以内。
B. 保安设备与“手动”(hand)和“自动”(automatic)位置用硬接线联锁,串接在马达控制器</P>
<P>保持回路中。
C. 所描述的启动程序和自动控制程序都应该有自动运行和手动运行模式。
D. 烟雾报警,消防和救生程序优先于其他的自动控制程序包括硬接线的安全设备。
E. 复位程序表和设定点,在程序中是用于初始的程序编制和起动,在系统试运行期间,要精细地</P>
<P>调整复位程序表和设定点,以获得令人满意的能源和生命安保系统的结果。
F. 复位程序表的输出应限制在最大值和最小值之间。指出的复位程序表的用意是把输出范围限制</P>
<P>在复位程序表中所指出的最小值和最大值之间。
G. 使用模拟点来开、关设备(如风机、泵)的所有函数必须编制有死区,需要时,必须要有时间</P>
<P>延迟,以防止设备短周期振荡。
H. 风机和泵的起动应有内置的时间延迟电路,用在风机或泵的压力建立之前,需要打开或关闭调</P>
<P>节风门或阀的地方。</P>
<P>3.2 运行的顺序
A. 运行模式的定义:
1.居住模式
a. 无论居住者程序表指示了一个居住时间周期,或是任何区域控制的空间温度传感器过负荷设备</P>
<P>处于过负荷位置,系统都应运行在居住模式。
2.冷却模式
a. 当系统在优化起动程序所确定的计划居住时间之前运行而且空间温度高于居住的冷却设定点时</P>
<P>,系统应运行在冷却模式。
3.加热模式
a. 当系统在优化起动程序所确定的计划居住时间之前运行,且空间温度低于居住的加热设定点时</P>
<P>,系统应运行在加热模式。
4.不居住模式
a.无论何时运行程序表指示一个不居住时间周期时,系统就不该运行,除非运行模式由操作员输入所覆</P>
<P>盖。
5. 消防模式
a.基于来自火灾报警系统的输入,系统应运行于该模式。该模式应优先于其他的控制模式。
B. 热泵控制程序:
1. 热泵控制:系统根据空间温度起动热泵。受控的急冷水温度。从DDC系统远程调整温度设定点。
2. 根据需要,DDC系统自动地从加热切换到制冷。
加热设定点:居住期间18℃,
晚间12℃,
冷却设定点:当环境温度高于32℃时,可在25℃到27℃之间调整。
3. 起动热泵之前,系统启动循环泵。
4. 冷冻保护:当户外温度降至3℃以下时,系统起动循环泵。
5. 控制设备站显示:显示终端上显示如下信息:
a. 系统开—关指示
b. 系统居住/不居住模式
c. 热泵冷却/加热模式
d. 户外大气温度指示
e. 循环泵开/关指示
f. 流量开关开/关
g. 急冷水设定点温度
h. 急冷水供水温度
i. 急冷水回水温度
j. 急冷水加热温度
C. 空气处理设备控制程序:
1. 风机控制:居住周期期间,系统起动风机连续运行。非居住周期中,系统周期性起动风机。烟</P>
<P>雾探测器必须手动复位。
a.如果风机不能按照命令起动,有信号报警。
2. 冷冻保护:管道安装式的恒温器(手动复位),位于进风风机之前,信号报警:停止风机,当</P>
<P>温度跌落至3℃以下时,关掉户外空气调节风门。
3. 烟雾控制:烟雾探测器,位于供风和回风管道上,信号报警,当在气流中探测到燃烧的产物时</P>
<P>停止风机。
4. 加热/冷却盘管:居住周期期间,风机运行,系统调节控制阀和周期性的盘管循环泵来保持供气</P>
<P>温度。当户外温度跌落到3℃以下时,连续地运行循环泵。当温度跌落到1℃以下时,盘管排气侧面上的</P>
<P>管道恒温器就停掉风机。
5. 混合的空气控制:在居住周期内,当风机运行时,系统调节室外空气、回风和空气释放调节风</P>
<P>门来保持空气温度。
a. 在居住周期内,当风机运行时,打开最小的室外空气调节风门。
b. 加热程序期间,设置室外空气调节风门为最小位置。
c. 当室外温度超过回风温度,把室外空气调节风门设定到最小位置。
d. 当室外热焓超过回风热焓时,把室外空气调节风门设定到最小位置。
e. 在非居住周期内,把室外空气调节风门和释放空气调节风门定位到关闭位置而把回风调节风门</P>
<P>定位到打开位置。
6. 过滤器:在居住周期期间,当风机运行时,如果存在高压和低压条件,差压变送器信号为触发</P>
<P>报警。
7. 液压加热盘管:在居住周期内,当风机运行时,系统会调节控制阀来维持供气温度。
a. 系统从回风温度复位供气温度设定点。
b. 在非居住周期内,当风机停止时,回风阀处于打开位置。
c. 在非居住周期内,当风机运行时,能常规控制。
8.液压冷却盘管:在非居住周期内,当风机运行时,系统会调节控制阀来维持供气温度。
a. 系统响应最大的冷却要求,复位供气温度。
b. 在非居住周期内,当风机为停止状态时,回风阀处于关闭位置。
c. 以非居住周期内,当风机为运行状态时,能常规控制。
9.控制设备站显示:在显示终端上显示如下信息:
a. 系统的开—关指示。
b. 系统的居住/非居住模式。
c. 系统风机的开—关指示。
d. 室外温度指示。
e. 室外指示。
f. 混合的空气温度指示。
g. 混合的空气调节风门位置。
h. 过滤器空气压降指示。
i. 盘管泵运行指示。
j. 盘管控制阀位置。
k. 供气温度显示。
l. 供气温度设定点。
m. 供气风机空气流速。
n. 供气风机速度。
o. 回风风机速度。
D. 风机盘管设备运行程序:
风机盘管设备运行在一个7天的时间调度下,该时间调度可由最优化的起动—停止程序计算。室内温度可</P>
<P>由室内的恒温器调整。
风机盘管还可以由杆杠操纵的风机开关(风机高—中—低—关)手动地起动。系统在夜间周期地运行,</P>
<P>防止空间变得太冷。如果室温升到非居住模式高限位以上,那么系统将会起动,直到室温跌落到设定点</P>
<P>以下。
1. 单盘管风机的盘管设备。室内恒温器以如下方式控制控制阀:
a. 当恒温器分别地调用冷却或加热程序时,调节供水口来保持空间温度。控制阀保持关闭状态,</P>
<P>条件是热泵处于无需求的模式。
b. 当热泵保持在冷却模式,且有加热要求时,电气升温加热器将激活起动。
c. 系统起动和关掉风机。
2. 拆分式盘管,液压风机盘管设备:室内恒温器如下所述控制加热三通控制阀和冷却三通控制阀</P>
<P>。
a. 当恒温器请求冷却时,系统起动,并调节急冷水的供应来保持空间温度。
b. 系统起动和停止风机。
3.控制设备站的显示:显示终端上指示出如下信息:
a. 系统开—关指示。
b. 系统居住/非居住模式。
c. 室温指示。
d. 室温设定点。
e. 风机盘管的报警信号。
E. 排气风机/屋顶风机控制程序:
1. 公共卫生排气风机应该从BAS(楼宇自动化系统)由七天时间程序表自动起动。另外,风机可由</P>
<P>控制盘上的开关手动起动。
2. 会议室排气风机应该从BAS由七天时间程序表自动起动并可由安装在室内的杆杠开关(高—中间</P>
<P>—低—关)手动起动。
3. 控制设备站的显示:显示终端上指示出如下信息:
a. 系统开—关指示。
b. 时间程序表的设定点。
c. 通风机/屋顶风机的报警信号。
F. 辐射楼层式冷却/加热控制程序:
1. 辐射楼层式系统是通过供应16℃恒温条件下的恒定流量急冷水而得到控制的。由于辐射楼层式</P>
<P>的独特性能,通过恒定地控制急冷水供水温度在16℃,辐射楼层式系统可以吸收从100W/㎡到0的热量变</P>
<P>化。通过测量回水温度,可以监视楼层的容量。
空间的相对湿度可受到监视。在空间条件接近辐射楼层的露点情况下,一旦出现这种情况,控制向辐射</P>
<P>楼层恒定供应16℃水的双向阀将关闭,从而引起楼层温度升到空间露点温度以上。
2. 控制设备站的显示:显示终端上指示如下信息:
a. 室温指示。
b. 室温设定点。
c. 辐射楼层供水温度设定点。
d. 辐射楼层供水温度指示。
e. 辐射楼层回水温度指示。
f. 循环泵开/关。
g. 辐射楼层冷却/加热报警信号。
G. 管道设备控制程序:
生活水泵、消防泵、污水泵、管道设备报警装置、报警阀站的喷淋头等等,都由独立的控制器控制。泵/</P>
<P>阀的状态(开—关)将在控制设备的显示装置上指示出来,并且在系统故障的情况下还显示报警信号。</P>
<P>本 节 结 束