供配电系统监控   供配电系统是大厦的动力系统,我们可以设想如果没有供配电系统,整个大厦将处于瘫痪状态,无法正常运转。无疑,供配电系统是大厦的主要部分,是保证大厦各个系统正常工作的充分必要条件。   大厦供配电监控系统,主要是检测大 厦供配电设备和备用发电机组的工作状态及供配电质量,该系统检测对象一般为以下几部分:   (1)高/低压进线、出线与中间联络断路器状态检测和故障报警;电压、电流、功率、功率因数的自动测量、自动显示及报警。   (2)变压器二次侧电压、电流、功率、温升的自动测量、显示及高温报警。   (3)直流操作柜中交流电源主进线开关状态监视,直流输出电压、电流等参数的测量、显示及报警。   (4)备用电源系统,包括发电机启动及供电断路器工作状态监视与故障报警,电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、油箱油位、进口油压、冷却出水水温和水箱水位等参数的自动测量、显示及报警。   电力供应监控装置根据检测到的现场信号或上级计算机发出的控制命令产生开关量输出信号,通过接口单元驱动某个断路器或开关设备的操作机构来实现供配电回路的接通或分断。实现上述控制,通常包括以下几方面的内容:  (1)高、低压断路器、开关设备按顺序自动接通、分断。    (2)高、低压母线联络断路器按需要自动接通、分断。  (3)备用柴油发电机组及其配电屏开关设备按顺序自动合闸,转换为正常供配电方式。  (4)大型动力设备定时起动、停止及顺序控制。  (5)蓄电池设备按需要自动投入及切断。   另外,供配电系统除了实现上述保证安全、正常供配电的控制外,还能根据监控装置中计算机软件设定的功能,以节约电能为目标对系统中的电力设备进行管理,主要包括:变压器运行台数的控制,合约用电量经济值监控,功率因数补偿控制及停电复电的节能控制。 照明与动力监控   智能大厦是多功能的建筑,不同用途的区域对照明有不同的要求,因此应根据使用的性质及特点,对照明设施进行不同的控制,在系统中应包含一个智能分站,对整个大厦的照明设备进行集中的管理控制,称为照明与动力监控系统。该系统包括大厦各层的照明配电箱、事故照明配电箱以及动力配电箱,其监控功能包括: 根据季节的变化,按时间程序对不同区域的照明设备分别进行开/停控制。 正常照明供电出现故障时,该区域的事故照明立即投入运行。 发生火灾时,按事件控制程序关闭有关的照明设备,打开应急灯。 有保安报警时,将相应区域的照明灯打开。   照明监控系统的任务主要有两个方面,一是为了保证建筑物内各区域的照度及视觉环境而对灯光进行控制,称为环境照度控制;通常采用定时控制、合成照度控制等方法来实现;二是以节能为目的对照明设备进行的控制,简称照明节能控制;有区域控制、定时控制、室内检测控制三种控制方式。   作为BAS系统的子系统,照明监控系统既要对各照明区域的照明配电柜(箱)中的开关设备进行控制,还要与上位计算机进行通讯,接受其管理控制,因此它是典型的计算机监控系统。 电梯及停车场监控系统 电梯,停车场系统是智能建筑中不可缺少的设施,它们为智能建筑服务时,不仅自身要有良好的性能和自动化程度,而且还要与整个BAS系统协调运行,接受中央计算机的监视、管理及控制。 1.电梯监控系统   电梯可分为直升电梯和手扶电梯,而直升电梯按其用途分,可分为客梯、货梯、客货梯、消防梯等。   电梯的控制方式可分为层间控制、简易自动、集选控制、有/无司机控制以及群控等。对于大厦电梯,通常选用群控方式。   电梯的自动化程度体现在两个方面,一是其拖动系统的组成形式;二是其操纵自动化程度。常见的电梯拖动系统有以下3种:   (1)双速拖动方式:以交流双速电动机作动力装置,通过控制系统按时间原则控制电动机的高/低速绕组连接,使电梯在运行的各阶段速度作相应的变化。但是在这种拖动方式下,电梯的运行速度是有级变化的,舒适感较差,不适于高层建筑中使用。   (2)交流调压调速拖动方式:由单速电动机驱动,用晶闸管控制送往电动机上的电源电压。受晶闸管控制,电机的速度可按要求的规律连续变化,因此乘坐舒适感好,同时拖动系统的结构简单。但由于晶闸管调压的结果,主电路三相电压波形严重畸变,不仅影响供电质量,还造成电机严重发热,故不适用于高速电梯。   (3)交流调压调频拖动方式:又称VVVF方式。利用微机控制技术和脉冲调制技术,通过改变曳引电动机电源的频率及电压使电梯的速度按需要变化。由于采用了先进的调速技术和控制装置,使VVVF电梯具有高效、节能舒适感好、控制系统体积小、动态品质及抗干扰性能优越等一系列优点。是现代化高层建筑电梯拖动的理想形式。   电梯操纵自动化是指电梯对来自轿厢、厅站、井道、机房等外部控制信号进行自动分析、判断及处理的能力,是其使用性能的重要标志。常见的操纵形式有按扭控制、信号控制、和集选控制等形式,一般高层建筑中的乘客电梯多为操纵自动化程度较高的集选控制电梯。“集选”的含义是将各楼层厅外的上、下召唤及轿厢指令,井道信息等外部信号综合在一起进行集中处理,从而使电梯自动地选择运行方向和目的层站,并自动地完成启动、运行、减速、平层、开关门及显示、保护等一系列功能。类如集选控制的VVVF电梯由于自动化程度要求高,一般都采用计算机为核心的控制系统。该系统电气控制柜弱电部分通常为起运动和操纵控制作用的微机计算机系统或可编程序控制器(PLC),强电部分则主要包括整流、逆变半导体及接触器等执行电器。柜内的计算机系统带有通讯接口,可以与分布在电梯各处的智能化装置(如各层呼梯装置和轿厢操纵盘等)进行数据通讯,组成分布式电梯控制系统,也可以与上位监控管理计算机联网,构成电梯监控网络。 电梯监控的监控功能如下: 电梯升降控制器作为 BAS系统的一个分站,它控制和扫描电梯升降层的信号,并将其传送到中央控制站。 对各部电梯的运行状态检测。 故障检测与报警,包括厅门、厢门故障检测与报警;轿厢上下限超限故障报警以及钢绳轮超速故障报警等。 各部电梯的开/停控制,电梯群控,当任一层用户按叫电梯时,最接近用户的同方向电梯,将率先到达用户层,以节省用户的等待时间;自动检测电梯运行的繁忙程度以及控制电梯组的开启/停止的台数,以便节省能源。 当发生火警能够时,由电梯升降控制器控制所有的电梯,包括直升客梯和货梯降至首层,并切断电梯的供电电源。   电梯监控系统的构成:   根据上述电梯监控系统的功能可知,必须以计算机为核心,组成一个智能化的监控系统才能完成所要求的监控任务。同时,作为智能建筑BAS 的子系统,它必须与中央管理计算机或大楼管理计算机系统(BMS)以及消防控制系统进行通讯,以便与BAS 系统成为有机整体。   整个系统由主控制器、电梯控制屏(DDC)、显示装置(CRT)、打印机、远程操作台及串行通讯网络组成。主控制器以32位微机为核心,一般为CPU 冗余结构,因而可靠性较高,它与设在各电梯机房的控制屏进行串行通信,对各电梯监控。 采用高清晰度的大屏幕彩色显示器,监视、操作都很方便。主控制器与上位计算机(或BMS 系统)及安全系统具有串行通信功能,以便与 BAS形成整体。系统具有较强的显示功能,除了正常情况下显示各电梯的运行状态之外,当发生灾害或故障时,用专用画面代替正常显示图面,并且当必须管制运行或发生异常时,能把操作顺序和必要的措施显示在 图面上,因此可迅速地处理灾害和故障,提高对电梯的监控能力。   电梯的运行状态可由管理人员用光笔或鼠标器直接在CRT上进行干预,以便根据需要随时起、停任何一台电梯。电梯的运行及故障情况定时由打印机进行记录,并向上位管理计算机(或BMS)送出。当发生火灾等异常情况时,消防监控系统及时向电梯监控系统发出报警及控制信息,电梯监控系统主控制器再向相应的电梯 DDC装置发出相应的控制信号,使它们进入预定的工作状态。 停车场监控系统 停车场监控系统与其它子系统一样,结构也分为三层,所不同的是中间层不是控制器而是控制计算机。其三层结构为: 监控主机  监控主机又称中央管理计算机,它处于系统的最上层。监控计算机的功能要求综合管理整个停车场,并以简单直观的方式向操作员提供系统的各种信息。 入口和出口控制计算机
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaonaijia 发表于 2004-10-8 20:46:00
入出口控制计算机处于系统的中间层,由入口控制计算机和出口控制计算机二部分组成。它用以管理和实现整个系统线路的通信,监督各现场设备和系统记录,确保系统的正常工作。出入口控制计算机可以独立于主机而工作,控制计算机可以控制现场设备的设定、开/关停车场设备,自动监督检查设备所出现的故障并打印出来。出口控制计算机还承担在收款及打印票据的工作。 入口控制计算机包括主机、显示器、操作键盘和发票打印机,它所控制的外围设备包括:磁卡机(验卡、发卡)、车位显示牌、显示牌、自动栅栏和环形车辆探测器并监控主机通信。出口控制计算机包括主机、显示器、操作键盘和发票打印机,它所控制的外围设备包括:磁卡机(验卡、读卡、预付卡收款)、收费显示牌、自动栅栏和环形车辆探测线圈,并与监控主机计算机通信。 现场设备   现场设备用以完成大厦停车场的验证收费管理系统的基本功能。入口处的现场设备包括:磁卡机、入口发票机、栅栏机。出口处的现场设备包括:磁卡机、出口验票机、收费显示牌。另外,根据不同的需要还有不同的票券阅读机等。灵活、高效的停车场监控系统,多种收费方式,不仅提高了管理效率,使业主获得更多的投资回报,而且为用户带来方便。 给水系统监控   给水排水监控系统是智能大厦中的一个重要系统,它的主要功能是通过计算机控制及时地调整系统中水泵的运行台数,以达到供水量和需水量、来水量和排水量之间的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率,低能耗的最优化控制。BAS系统给排水监控对象主要是水池、水箱的水位和各类水泵的工作状态。例如:水泵的启停状态,水泵的故障报警以及水箱高低水位的报警等等。这些信号可以用文字及图形在显示屏上显示及通过打印机把其记录打印出来。    给水系统设备主要有:地下储水池、楼层水箱和天面水箱、生活给水泵、气压装置、消防给水泵。大厦给水系统监控功能如下: 地下储水池水位、楼层水池、天面水池水位的检测及当高/底水平超限时的报警。 对于生活给水泵,根据水池(箱)的高/低水位控制水泵的启/停,检测生活给水泵的工作状态和故障,如果当使用水泵出现故障时,备用水泵会自动投入工作。s 气压装置压力的检测与控制。 排水系统设备主要有:排水水泵、污水集水井、废水集水井。其监控功能如下: 污水集水井和废水集水井水位检测及超限报警。 根据污水集水井与废水集水井的水位,控制排水泵的启/停。当集水井的水位达到高限时,联锁启动相应的水泵;当水位达到高限时,连锁启动相应的备用泵,直到水位降至低限时,连锁停泵。 排水泵运行状态的检测以及发生故障时报警。 热水系统监控 热水系统设备主要有:自动燃油/燃气热水器、热水箱、热水循环水泵(回水泵)。其监控功能如下:  热水循环泵按时间程序启动/停止。  热水循环泵状态检测及故障报警(当发生故障时,相应备用泵自动投入运行)。  热水器与热水循环联锁控制,当循环泵启动后,热水器(炉)才能加热,控制热水温度。  热水供水温度和回水温度及检测。  对于热水部分,当热水箱水位降至低限时,联锁开启热水器冷水进口阀,以补充系统水源;当热水水位达高限时,联锁关闭冷水进水阀。 暖通空调监控   良好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下: 空调系统的监控、 1)新风机组的监控   新风机组中空气——水换热器,夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对新风机组进行监控的要求如下:   (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气——热水换热器水侧调节阀,使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空气湿度达到设定值。   (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气——水换热器;当热水恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。   (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。   2).空调机组的监控   空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入 装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可专设一台智能化的数据采集装置,装于被调区域,将测量信息处理后通过现场总线将测量信号送至空调DDC装置。在控制方式上一般采用串级调节形式,以防室内外的热干扰、空调区域的热惯性以及各种调节阀门的非线形等因素的影响。对于带有回风的空调机组而言,除了保证经过处理的空气参数满足舒适性要求外,还要考虑节能问题。由于存在回风,需增加新、回风空气参数测点。但回风道存在较大的惯性,使得回风空气状态不完全等同于室内空气状态,因此室内空气参数信号必须由设在空调区域的传感器取得。另外,新风、回风混合后,空气流通混乱,温度也很不均匀,很难得到混合后的平均空气参数。因此,不测量混合空气的状态,也不用该状态作为 DDC控制的任何依据。   3). 变风量系统的监控   变风量系统(VAV)是一处新型的空调方式,在智能化大楼的空调中被越来越多的地采用。带有VAV 装置的空调系统各环节需要协调控制,其内容主要体现在以下几个方面:   (1)由于送入各房间风量是变化的,空调机组的风量将随之变化,因此应采用调速装置对送风机转速进行调节,使之与变化风量相适应。   (2)送风机速度调节时,需引入送风压力检测信号参与控制,从而不使各房间内压力出现大的变化,保证 装置正常工作。   (3)对于VAV 系统,需要检测各房间风量、温度及风阀位置等信号并经过统一的分析处理后才能给出送风温度设定值。  (4)在进行送风量调节的同时,还应调节新、回风阀,以使各房间有足够的新风。 暖通系统的监控   暖通系统主要包括热水锅炉房,换热站及供热网,根据智能化大楼的特点,下面主要针对供暖锅炉房的监控进行概要介绍。   供暖锅炉房的监控对象可分为燃烧系统及水系统两大部分,其监控系统可以由若干台DDC及一台中央管理机构成。各DDC装置分别对燃烧系统、水系统进行监测控制,根据供热状况控制锅炉及各循环泵的开启台数,设定供水温度及循环流量,协调各台DDC完成监控管理功能。 锅炉燃烧系统的监控   热水锅炉燃烧过程的监控任务主要是根据对产热量的要求控制送煤链条速度及进煤挡板高度,根据炉内燃烧情况,排烟含氧量及炉内负压控制鼓风、引风机的风量。为此检测的参数有:排烟温度;炉膛出口、省煤器及空气欲热器出口温度;供水温度;炉膛、对流受热面进出口、省煤器、空气预热器、除尘器出口烟气压力;一次风、二次风压力;空气预热器前后压差;排烟含氧量信号;挡煤板高度位置信号。燃烧系统需要控制的参数有炉排速度,鼓风机、引风机风量及挡煤板高度等。 锅炉水系统的监控 锅炉水系统监控的主要任务有以下3个方面: (1)保证系统安全运行:主要保证主循环泵的正常工作及补水泵的及时补水,使锅炉中循环水不致中断,也不会由于欠压缺水而放空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaonaijia 发表于 2004-10-8 20:50:00
(2)计量和统计:测定供回水温度、循环水量和补水流量,从而获得实际供热量和累计补水量等统计信息。 (3)运行工况调整:根据要求改变循环水泵运行台数或改变循环水泵转速,调整循环流量,以适应供暖符负荷的变化,节省电能。 冷热源及其水系统的监控 智能化大厦中的冷热源主要包括冷却水、冷冻水及热水制备系统 ,其监控特点如下: 冷却水系统的监控 冷却水系统的作用是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷几机提供冷水,监控的目的主要是保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行;确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过;根据室外气候情况及冷负荷调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定范围内。 冷冻水系统的监控 冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(如空调机和风机盘管)组成。对其进行监控的目的主要是保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作;向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求;在满足使用要求的前提下尽可能减少水泵耗电,实现节能运行。 热水制备系统的监控 热水制备系统以热交换器为主要设备,其作用是产生生活、空调及供暖用热水。对这一系统进行监控的主要目的是监测水力工况以保证热水系统的正常循环,控制热交换过程以保证要求的供热水参数. 广播音响系统的设计   智能大厦和高级宾馆等现代化建筑物内都设有广播音响系统,包括一般广播、紧急广播和音乐广播等部分。广播音响系统的设计则包括公共广播与客房音响二部分。广播音响系统的设计则包括公共广播与客房音响二部分。公共广播用于公共场所,如走廊、电梯门厅、电梯轿厢、入口大厅、商场、酒吧、宴会厅等,通常采用组合式声柱或分散扬声器箱,平时播放背景音乐,当遇到火灾时作为事故广播,指挥人员的疏散。因此,公共广播音响系统的设计应与消防报警系统的设计要配合,需要与消防分区的划分相一致。 客房中的音响设置的目的全是为客人营造一种欣赏音乐与休息的舒适的环境,所以,在设计时必须考虑多层次的需要,床头控制柜上一般装设多种广播节目的接受设备。广播音响系统的输出功率馈送方式有:有线PA方式与CAFM方式两种。 组成一个广播音响系统的主要设备有三类: 1)音源设备 包括:   AM/FM调谐器:接受单元,用于接受无线电广播节目,可以得到最新的和最及时的客户所需要的信息与音乐。   激光唱机:又称CD唱机,是广播音响系统的主要节目源。   自动循环双卡座:可以对话音节目和音乐节目进行反复播放。   话筒及现场播音器:专门用于消防指挥等紧急情况下使用广播设备,具有话筒和盒式磁带放音广播两种输入信号的方式。   寻呼麦克风 2)信号处理设备 包括:   钟声发生器   话音前置放大器   线路放大器:对所选择的节目信号进行放大。   节目选着选择器:一般有不少于四种可供选择的节目信号源,它们是AM/FM无线节目广播、CD碟节目、循环卡座节目、正常话音广播   功率放大器:对线路放大器放大后的节目信号进行功率放大,然后输出到负载喇叭。   多区输出选择器 3)现场设备 包括   楼层分线箱:将功率放大后输出的信号传递到该楼层的各个负载喇叭上,分线箱一般都装有一个转换继电器,当有楼层切换信号到来时,继电器将功率输出的信号“绕”过音量调节器输出到各个喇叭,这样,在紧急广播的情况下,不管原来的音量调节器处于何种位置,喇叭都能够使功率发声。 音量控制器   扬声器   在设计广播音响系统时需要对器件作如下几个方面的精心的考虑与选择:   (1)系统设备配套的考虑:系统的主要设备、接线分配箱和分区切换器、楼层分线箱、音量调节器、扬声器、连接导线。   (2)扬声器的布置:扬声器的布置方式:集中式布置、分散式布置;扬声器的设置距离:有两种估算方法,一种是当使用3 W扬声器时,间隔距离为(3—3.5)倍楼层高度或保证扬声器的电功率密度为0.025—0.05W/m2 第二种方法是按从任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m ,走廊末端最后一个扬声器箱距离不大于8 m的标准来布置。   (3)扬声器的功率选择:大楼的走廊、大厅、餐厅等公共场所使用的扬声器,如果无特别要求的话,通常的额定功率应不小于3 W;而在娱乐场所和车库、通风机房等环境噪声较大的场所,应按播音的声压级高于背景噪声15dB 的要求来选择扬声器的功率,或适当减小各扬声器的安装距离以达到所需的播音效果。室内声压级取决于扬声器辐射的直接声及房间反射而产生的扩散声。在供声面的大部分区域影响声压级一般为85dB。   4)紧急广播分区切换器的设计:紧急广播分区切换器是由切换开关和相应的电路组成。当按下相应饿开关时,切换器立即向相应的楼层分线箱发出控制信号,使功率放大器的输出不必再经过音响调节器而直接加到扬声器,使之全功率发声以满足广播的需要。在设计紧急广播分区切换器时有几个因素必须考虑:切换器的切换开关必须与广播分区号相对应;切换器向相应楼层分线箱送出的控制信息不必经音量调节器;电梯轿厢中所使用的扬声器直接与功率放大器连接,不必经过楼层的分线箱。 多功能厅的扩声设计   所谓多功能厅指的是多种用途的厅堂,既可用作会议厅、宴会厅又可用作文娱演出和作舞厅等。由于多功能厅用途是多种的,所以,在其扩声系统的设计时首先要了解用途的主要服务对象和级别以及主要与次要功能。其次,要了解多功能厅的容积以及空场与满场时的混响时间。 电声系统的设备主要有: 调音台:又称前级增音机,一般都具有多路传声器输入,用作扩音输入和线路输入输出。当传声器输入数在12路以下时,可考虑采用通用型多路前级增音机或移屏式增音机。当传声器输入数超过12路时,可考虑选用前级增音机调音台。 扩音机:扩音机的功能是将以各种方式产生的微弱信号加以放大,然后再输出到扬声器等用户设备。扩音机由前级、放大器、功率放大器和电源组成 。扩音技术性能包括额定输出功率,即在一定失真度下的最大功率;频率响应,是扩音机在电信号放大过程中有关频率失真的一个参数,扩音机的频率响应最好选择在80—7000Hz 范围内,频率额定相对于800 Hz时不大于±2dB。普通扩音机在额定频率响应范围内的失真要求在6%--8%范围内,而对于高传真扩音机的失真度要求小于1%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaonaijia 发表于 2004-10-8 20:53:00

扬声设备: 传声器: 声频处理设备: 卫星电视系统 1.卫星电视接收系统   卫星电视广播系统由上行发射、星载转发和地面接受三部分组成。上行发射站可以是固定式大型地面站、或移动式地面站,将节目的图象和伴音信号进行处理放大后发送到卫星转发器,转发器把接收到的上行信号变换成下行调频信号,放大后由定向天线向地面发射。地面接收站将收到的下行信号进行变频、解调、然后送往有线电视(CATV)系统。 上行发射站   上行发射站主要由基带信号处理单元、中频调制器、中频通道、上变频器、功率放大器、双工器和发射天线等组成。按照PAL-D制式在基带信号处理单元中,,视频信号经0—6MHz低通虑波器虑去高频干扰信号,伴音信号伴音副载波进行调频(6.6MHz),然后再调制到副载波上。视频信号和副载波信号全成基带信号。为了改善视频信号的 信噪比,有效地抑制高频噪声,以及减少电视调频信号的谱密度,避免对地面共用频段的电信干扰,先将合成基带信号进行预加重,再叠加12.5—30Hz或140Hz的中频调频波。进入由衰减器、带通虑波器、中频放大器等组成的中频通道,经整形放大处理后的中频信号进入上变频器,在上变频器中,中频信号变换成6GHz的上行频率微波信号,经功率放大器放大,馈给双工器,供天线发射给星载转发器。 星载转发系统   星载转发系统是由收发天线、星载转发器和电源等组成。卫星中接收和发射信号的天线通常是公用一副的。电源主要用硅太阳能电池和后备蓄电池。由接收、放大、变频和发射等电子设备组成的星载转发器,在接收到上行发射站发来的各个频率的微波信号后,经放大、混频、将上行频率(5.925—6.425GHz)下变频为下行频率(3.7—4.2GHz),通过增益控制和功率放大处理,输入分波器分出各频道信号,分别送入各 推动器和行波管放大器放大,再经多工器混合,输出至收发开关,由天线发射到地面卫星电视接收系统。 地面卫星电视接收系统   卫星电视接收系统由接收天线、高频头、同轴电缆和卫星接收机等组成。   接收天线由辐射器(馈源)和抛物面放射器组成。辐射器相位中心位于放射器的焦点上,放射器将接收到卫星微波信号聚焦到辐射器,使信号叠加变强成为适合于波导传输的电磁波输送到高频头。高频头将输入的3.7—4.2GHz卫星微波信号,经放大、变频以及第一中放后输出970—1470Mhz中频信号。通过同轴电缆输入至室内单元。室内单元的卫星电视接收机将高频头送来的宽带中频信号进一步放大、解调还原成其有标准接口电平的电视信号。

2 有线电视(CATV)系统   有线电视系统由接收部分、前端部分、干线传输和分配网络等组成。   (1)接收部分:所接收的各种电视信号包括:通过高增益多单元定向天线接收VHF/UHF频段的电视信号。通过各种口径的抛物面天线接收卫星微波信号,经高频头放大、变频后输出频率为970—1470MHz的卫星电视信号。通过抛物天线接收微波中继信号和无线电缆电视系统所发出的微波电视信号,经下变频输出的高频电视信号。通过演播室内的摄像机、录象机、影碟机、电影电视转换机等视频和音频设备送出的电视信号。   (2)前端部分:将来自接收部分的各种电视信号进行技术处理,使它们变成符合系统传输要求的高频电视信号,并送入混合器进行混合,输出一个复合信号,送至系统的干线的传输网中。前端部分的设备包括:放大微弱高频电视信号的天线放大器,衰减强信号的衰减器、虑除带外成分的虑波器、将信号放大的频道放大器和带宽功率放大器,将视频和音频信号变成高频信号的电视调制器,对卫星电视信号进行解调放大的卫星接收机,用于转换频道的转换器,对高频电视信号进行处理的信号处理器,将多路高频电视信号混合成一路的混合器等。   (3)干线传输:将前端部分输出的高频电视信号不失真地、稳定地传送到系统的分配网络输入端口,而且其信号电频需满足系统分配网络的要求。用作系统干线传输的传输的传输媒体包括同轴电缆,光纤和无线电缆电视系统(MMDS)。   (4)分配网络 :将由前端提供、干线传输过来的高频电视信号通过电缆分配到每个用户终端,而且要保证每个用户终端得到的电平值符合系统的要求。分配网络除了同轴电缆作为分支传输外,还包括各种分配器、分支器、分支串接单元、用户终端等无源部件、放大器。分配网络的最基本的形式有:分配——分配,分支——分支,分配——分支,分支——分配 3 VOD点播系统 VOD(Video On Demand)即视频点播技术的简称,也称为交互式电视点播系统。VOD出现的最初动力是人们对也是固 定不变的。尽管电视台可以提供很多的节目,但要想真正完整地收看到一个自己满意的节目,对于许多人来讲也是不太容易做到的,因为在快节奏的现代社会中,许多人不可能为了看某一个电视节目而预先安排自己的时间。被迫习惯了这种被动收看方式的人们,对于有朝一日能够按照自己的需要自由地点播,充满了美好而迫切的憧憬。 为了使人们摆脱这种被动地位,有人想到能不能象点播广播节目那样点播电视节目呢?最初的解决办法有两种形式, 一种是延时广播(Delayed Broadcast),即人们通过电话或其它信息方式通知服务台自己想在哪个时间段收看什么节目。到那时,对方就按你的要求播放你点播的节目,还有一种方式是服务台每隔一段时间就从头广播一套节目, 这样你总能看到节目的开头 , 这两种方式虽然可以给用户一定的主动权 , 但从本质上讲 , 它们还是广播业务, 因为用户还是无法随时控制节目进行暂停、重放、快放、慢放等操作。 于是,人们开始研究交互式电视系统,计算机技术的发展及数字通讯技术的长足进步使得视频点播成为现实,使得人们的憧憬变成了现实。点播用户只要操作遥控器,主动点播,即刻就可心 想事成,收看和欣赏节目库中自己喜爱的任意节目,并可进行快慢等自由的控制,节目内容除了影视节目、卡拉OK外,还包括提供查询、浏览、指南、交易、广告、教学等各类节目。世界上许多国家都在试验和发展 VOD它的出现使得电视机变成了一种可以随机获取的媒体,更像是一本书或是一张报纸,可以浏览 ,可以调整,不再局限于某一时间或日期也不受传送耗时的限制。目前,在世界各地开展的VOD实验包括了各种多媒体业务,这里列举几种具体应用。广播电视的不满,在现行的电视节目中,收看者完全是被动的。节目提供者放什么节目,观众就只能看什么节目,节目时间 1.电影点播MOD(Movies On Demand)