[求助]请教热水阀和冷水阀的现场接线以及CARE里的控...

[复制链接]
chosen 发布于: 2004-9-26 10:23 845 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请教,热水阀和冷水阀在CARE里分别使用PID和100-PID控制,那么他们在现场的接线方式有区别吗?Honeywell的阀门执行器有4种接线方式,在程序里都设置的“正向输出0-100%”。</P>
<P>我的想法是热水阀(反向作用的阀)接法采用正向输出,冷水阀(正向作用的阀)接法采用反向输出,不知道对不?</P>
<P>首先一条保证在程序端输出AO值命令,阀实际开度和命令开度一致。</P>
<P>头绪有点乱了,高手给指点下。</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yellowhe 发表于 2004-9-27 00:19:00
<P>典型的没做过工程的!</P><P>1、所有阀门的CARE输出特性都一样,这样就不会乱;</P><P>2、ML7420,ML7421,ML7425的接线方法都一样,且只有一种;</P><P>3、DDC输出的0%对应阀门就应该是关,100%就应该是关,至于阀门向上还是向下动作是开,应该看你是TWO WAY还是THREE WAY,这两种阀门HONEYWELL的阀门动作方向是反的;</P><P>4、至于加热还是制冷的动作完全靠程序的PID来实现,和输出特性无关;</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-9-27 19:09:00
<P>呵呵,确实现场经验不足,我说服了不别人,只好让前辈们来了</P><P>澄清下概念。</P><P>4种接线方式是指Honeywell的风阀执行器</P><P>谢谢</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2004-9-27 19:12:00
<P>怎么会有四种接线方式?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chosen 发表于 2004-9-27 19:16:00
2--10和0--10正向和反向
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qpflt2003 发表于 2004-9-28 13:39:00
<P>1.所有的阀门执行器接线都选择:0-10V,正向;</P><P>2.阀门特性:有向上关闭,有向下关闭的,这个要区分;</P><P>3.根据上面的特性,设置Care程序中的输出特性(正向还是反向)</P><P>3.至于阀门的加热、制冷动作则靠程序来实现。</P><P>===================================</P><P>qpmail2004@sian.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
weibinye 发表于 2004-10-6 17:35:00
<P>1、我常用2-10V信号;</P><P>2、所有定义阀门10V向上,2V向下,无信号时,阀门停在0%位置(honeywell 7420\7421\7425);</P><P>3、CARE中使用分成模块,加热正比,表冷反比;</P>