75-7的线能传多远?...

[复制链接]
chy740 发布于: 2003-11-18 09:24 859 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
视频信号
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
billwei 发表于 2003-11-18 09:28:00
600-800米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
乐阳 发表于 2003-11-18 09:35:00
我想也 在1000米以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yanwenhui 发表于 2003-11-18 10:05:00
75-5 150 75-7 300 75-9 500 行业规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mysb97 发表于 2003-11-18 18:00:00
75-3的线能传多远? 视频信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ykzz 发表于 2003-11-18 19:40:00
75-3的正常环境下传300米应该没问题, 75-5的线我在工程中实际传输过1200米.加一级放大.说实在话.做的时候心里有点虚.做完发现还可以. 不过是传黑白图像!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
esmart 发表于 2003-11-18 22:07:00
有效在500米内
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jffrey 发表于 2003-11-21 09:59:00
再远的话就用光缆把.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wxw-kl 发表于 2003-11-30 15:21:00
300米内用75-5 300-800米内用75-7 800-1500内用75-9
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
数字光端机 发表于 2003-11-30 20:34:00
现在的线很水的 建议如果超过 500米 拉光千 为保证工程的效果 我这样认为
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
华德智能 发表于 2003-12-1 16:29:00
楼上你也太牛了吧,到底是谈技术还是跳蚤市场呀?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
马千里大哥 发表于 2003-12-1 16:50:00
顶.....实干比空谈强..大家多是有经验的朋友,请多多指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
leon928 发表于 2003-12-2 17:18:00
500米就拉光纤,你也太毒了吧,呵呵,卖光端机卖疯了啊,你怎么不说用双绞线撒,哈哈
回复 支持 反对