您在工程中遇到的问题...

[复制链接]
admin 发布于: 2004-8-16 16:19 3017 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>   各位大虾一定在工程中遇到过许许多多,各种各样的问题,在解决问题的过程中,您一定积累了相当多的经验。欢迎您把这些经验写出来与我们分享。非常感谢。</P>
<P>  严禁灌水。</P>
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
excel-fiber 发表于 2004-8-17 10:46:00
看到过 有的工程按两套标准做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maxiao21 发表于 2004-8-17 12:47:00
哈哈,接手的工程。配线架已按A标准打好,模块按B标准很快做好,正得意时,一看配线架,脸灰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
雷雨的天空 发表于 2004-8-18 09:54:00
严重点的就是拿了图纸去看,现场和图纸不一样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaonaijia 发表于 2004-8-18 14:57:00
<P>哈哈</P><P>由于不细心线搞错了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liqiang0901 发表于 2004-8-19 10:38:00
<P>1、电源箱里的模块全是非国标的,而我们的设备电源接头全要多功能的插座,所以---1w多个模块要重新换。</P><P>2、一次做一个实验室和`合作,居然把中央实验台上的线近一半放错,结果1000多个点全部重来。</P><P>3、去年我1月15去江阴出差,结果多喝了一点点,导致没做完工作,当天没能回到上海,结果本来已经买好第二天回家的机票,作废!55555</P><P>还有好多很搞笑的事情,真是千奇百怪</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
浪迹海角 发表于 2004-8-20 14:12:00
<P>5栋大学宿舍楼,没有图纸,随便在街上找了一群民工</P><P>忙活了几个月,总算完工了</P><P>最后校方验收,结果还算理想</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zsx_2002 发表于 2004-8-20 14:54:00
<P>天津二中施工时,我在主控室调试,施工的民工上来告诉我,室外刚布完的主干光纤被挖掘机给抓断了。你说着急吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
davidxiang 发表于 2004-8-25 09:35:00
<P>2000年时,在东莞外企某厂做屏蔽五类系统,1000多点布放完毕测试时发觉过半测试无法通过,串挠和回波损耗大,后面换跳线、换水平线、换模块、换配线架,工厂电磁场环境对比测试,甚至改路由,最后还用上了一招烧柱香给工厂原来的坟堆。。。</P><P>总算通过。但到现在还没想明白怎么回事,最后是如何通过的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
davidxiang 发表于 2004-8-25 09:42:00
<P>1999年,深圳某银行项目,前后供货时间较长,结果有五个明显看出差别的批次线缆给供应到了工地,其电脑部主管和项目负责人找到我们,质问:</P><P>五类线缆是不是 就是有五种不同的线。</P><P>当场晕死!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sdwfbzsj 发表于 2004-8-26 09:07:00
<P>当工程快完工时甲方告诉我要多加几十个点,晕</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liqiang0901 发表于 2004-8-27 08:32:00
<B>以下是引用<I>sdwfbzsj</I>在2004-8-26 9:07:00的发言:</B>

<P>当工程快完工时甲方告诉我要多加几十个点,晕</P>

<P>这也算?呵呵</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xuyz 发表于 2004-8-27 15:10:00
<P>我说一个,可能大家都有感受的问题</P><P>要么空的要死,不具备任何施工条件,某天业主突然会告诉你说</P><P>X经理你所有的事情,一个礼拜内完成!</P><P>倒!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
天山来客 发表于 2004-8-27 15:22:00
请问综合布线,及光纤布线能否用到光纤收发器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liqiang0901 发表于 2004-8-30 09:10:00
<B>以下是引用<I>天山来客</I>在2004-8-27 15:22:00的发言:</B>
请问综合布线,及光纤布线能否用到光纤收发器?

<P>要看你的交换机是否有光纤模块的,有则不用,无则应用</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
布线之王 发表于 2004-8-30 18:05:00
是屏蔽泄露造成的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
布线之王 发表于 2004-8-30 18:12:00
<B>布线工程中常见的问题</B>
---1?跟着感觉走
----有的单位没有真正掌握PDS的设计原理,更没有吃透它的传输理论,简单地认为PDS同传统的电话布线没有什么区别,施工起来更是马马虎虎,不管系统建成后性能如何,给日后埋下了巨大隐患。
----做PDS必须严把设计关,要明确综合布线的内容和要求,要进行统一布局,用尽量少的投入换取较大的收入。PDS是一项技术含量较高的工作,有时甚至可以称之为一门艺术,必须通过认真的学习、大胆的实践才能使PDS系统发挥出应有的作用。
----2?不要用经验代替学习
----有很多技术人员做PDS布线时并没有系统地学习有关知识,只是通过一些报刊、书籍的介绍摸索着干,或是跟别人一起做过,这样就认为可以去做所有的PDS工程了。这样在简单的、小规模的工程中还可以应付,但如果面对一个大型的、综合的PDS工程就可能束手无策了。因为一个真正的PDS工程不但需要比较全面的计算机网络和通信技术,还要有厂家的强有力的支持。如果在有一定经验的前提下参加一些如美国AMP公司的网络综合布线工程师的认证,取得认证后再用于实践,那一定会使你更加胜任PDS工程。
----3?用完善的技术手段进行测试
----在笔者接触的一些网络公司中,所用的测试工具不过是二三百元网络通断测试器。当网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,电缆合格了。这样的做法是不可取的,因为这样测试网络只能说明没有断线,而且线接对了,但网络要承载大流量、高速度的计算机数字信号,这样对电缆的要求就非常高,衰减、损耗、速率、抗干扰都有相应的规定。一般PDS工程应遵循以下标准:
---- 国际商务建筑布线标准(TIA/EIA 568A)
----? 国际商务建筑通信基础管理标准 (TIA/EIA 606)
----? 国际商务建筑通信设施规划和管路铺设标准 (TIA/EIA 569)
----? 建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范
----? 建筑及建筑群结构化布线系统工程验收规范
----? ISO/IEC 11801 系列标准
----测试仪器可以采用美国Fluke公司的数字化电缆测试仪。DSP系列仪表可测试的内容包括线缆的长度、接线图、信号衰减、近端串扰、信噪比。其中,最重要的技术指标是衰减和串扰,他们直接影响五类传输性能。不过Fluke仪表的价格也不低,一套少则五六万元,多则十几万元,不是一般公司可以负担得起的。但这种仪器可以租用,一般测试为50元/链路,或者2000元一天,测试方需派有Fluke公司网络测试认证的人员进行测试,并出据详细的测试报告。
----4.把好产品关
----1995年以来,在我国进行市场开拓的布线厂家有几十家,其产品各具特色,但为了保证市场的兼容,各个厂家都生产110系列的产品。110 系列的产品具有相同的外观,都符合EIA/TIA568A 规定的相关标准。
----虽然除了六类双绞线以外各厂家遵循的标准是一样的,但为了便于施工、管理和维护,电缆、插头、插座、配线架(跳线架)等最好选一个厂家。最重要的是应该从正规渠道进货,防止使用假货、劣质货。不过现在市场比较混乱,假冒伪劣产品充斥其中,有时可能在特殊的情况和原因下流入工程,必须做到的是一旦在工程中发现假冒伪劣产品应及时返工。
----综合布线(PDS)是计算机协议中的最低层——物理层,同样也是最关键的一层。在计算机网络中发生的故障绝大多数来自该层,因此PDS是计算机网络系统的关键,也是智能大厦系统关键。设计施工人员必须具备一定的专业知识,认真进行系统的分析,从细微之处抓起,才能做好PDS工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
case 发表于 2004-8-31 09:26:00
一个学校,5栋楼,布完线后,配电时,才知没有地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
88864047 发表于 2004-8-31 09:42:00
做工程前想了很多,真正实施的时个候又会出现很多你没有想到的问题,这个很正常。多了去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
njpla 发表于 2004-9-1 21:44:00
<P>一个工程完工后两年才做测试,总共才500个点,加32个有线电视点和48路监控,测试才发现点位图全部错乱,害的我们一个一个帮他找点,有线电视的电平值高的高低的低,郁闷死了!</P>