请教一个拓扑结构设计问题...

[复制链接]
杆杆 发布于: 2004-10-25 23:38 602 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有一写字楼原布线系统如图,现二层重做综合布线,设计有60个语音60个数据点,也就是120个信息点。数据点只放至2楼配线间。</P>
<P>现有以下三个方案,不知如何选择:</P>
<P>A、按以前的拓扑结构从二楼配线间拉140对电缆(原有100对加起来就是240对)至一楼配线间,再从一楼配线间拉100对至交换机房(估计电话数量100以下),这跟大楼原来的拓扑结构是一模一样的,但因2楼1楼都有配线架感觉比较浪费</P>
<P>B、二层水平布线(60条5类线)直接拉至一层配线间,二层不装语音配线架。再从一楼配线间拉100对至交换机房,这种方案省了二层配线这一道工序,但是数据点与语音点不能互换使用</P>
<P>C、二层水平布线跟别的楼层一样,然后再从二层配线间拉100对至交换机房,这种方案可以在房间语音线路不足的情况下用数据点代替语音点,但是不知道二层配线间该用哪种设备来接线</P>

<P>还想请教什么地方该用大对数电缆,什么地方用四对的五类线</P>
<P>我是新手,还请各位大侠多多指教,谢谢</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zaponl 发表于 2004-10-26 10:38:00
<P>你的那个240对是不是60个点使用的60条4对芯超5双绞线?(现在超5和5类价格没有多大差别了)</P><P>二层配线间如果要达到语音和数据在需要的时候互换现在有一种配线架可以把数据或者语音超5双绞线打上面</P><P>根据需要人工手动连接语音或者数据交换机,具有你需要的灵活性</P><P>根据你提到的问题已经很显然只需要在一层配线间到交换机房需要大对数,因为你2楼和1楼的线缆都是汇聚到一层配线间的</P><P>不过你要注意的是2楼点位到1楼配线间设备最长的线路是否会超长,超长只能2楼也需要陪线架</P><P>不过还是没有怎么明白原来那100对跑的是什么?是1对芯电话线还是4对芯双绞线计算?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zaponl 发表于 2004-10-26 10:42:00
<P>忘了说水平布线使用5类其中包含2楼语音到1楼配线间的线缆(原则定义2楼到1楼部分为垂直主干系统,你硬要2楼拉1楼不超长的情况下也是可以的)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
杆杆 发表于 2004-10-26 12:59:00
<P>谢谢回复</P><P>是的,240对是指60个点使用的60条4对芯超5双绞线,二楼到一楼配线间不会超长。原来那100对指的是从二楼配线架至一楼配线架原有100对双绞线</P><P>我想了一下,B方案其实行不通,语音与数据不能互换,不符初衷。只能在AC之间选择了。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
feiqing 发表于 2004-10-26 19:26:00
<P>看了半天没看太明白。按照信息点的数量来说,在二层做一个配线间是很合理的。</P><P>1、二楼配线间拉140对电缆(原有100对加起来就是240对)至一楼配线间?为什么是140对呢?</P><P>2、再从一楼配线间拉100对至交换机房(估计电话数量100以下),为什么不直接拉到主机方呢?</P><P>按照信息点的数量来说,在二层做一个配线间是很合理的。不是很懂这个,说错了别怪阿。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
杆杆 发表于 2004-10-27 01:15:00
<B>以下是引用<I>feiqing</I>在2004-10-26 19:26:00的发言:</B>

<P>看了半天没看太明白。按照信息点的数量来说,在二层做一个配线间是很合理的。</P>
<P>1、二楼配线间拉140对电缆(原有100对加起来就是240对)至一楼配线间?为什么是140对呢?</P>
<P>2、再从一楼配线间拉100对至交换机房(估计电话数量100以下),为什么不直接拉到主机方呢?</P>
<P>按照信息点的数量来说,在二层做一个配线间是很合理的。不是很懂这个,说错了别怪阿。</P>

<P>因为原来有100对,加上140对就是240对了,这是60条语音5类线(60X4=240),数据线不用拉到1楼
<P>交换机房就是主机房,设备都在那了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆