千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教关于485问题?...

[复制链接]
bgzyyx 发布于: 2009-7-10 19:19 301 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近做了个澡堂的水控,联系厂家自己查资料综合了一下,有些地方比较迷惑,想各位师兄给解答一下。</p>
<p>1.485的走线是不是必须是手牵手的,有的说必须有的资料上说不是必须.</p>
<p>2.485的走线是不是必须用屏蔽双绞线啊。具体型号是什么,rvv,rvvp,rvsp,网线,有很多人说的都不一样,请给具体的解答.</p>
<p>3.一个有源485到底能带几个水控器啊,很多人说100多个,但是我做的这个厂家为什么只能带50几个啊。</p>
<p>4.在问个电源盒的问题,33a的就能带32个设备吗,42a的就能带41个设备吗。</p>
<p>总之,最近是非常头疼,想把事情做好,但是却没有老师傅带,一切都要自己来,真累啊。</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-10 19:19:58编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
romic2003 发表于 2009-7-10 19:54:00
<p>这个东西厂家一般会给接线图的吧,屏蔽线是RVVP,不一定要双绞线的,建议兄弟去找个RS485的通讯协议看下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bgzyyx 发表于 2009-7-10 19:57:00
厂家和我查到的资料有差异啊,所以才想知道正确的方法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
romic2003 发表于 2009-7-10 20:20:00
每个厂家的不一样啊,根据厂家给的资料,自己拿2个做下实验就知道了,要是数量多的话可以找厂家技术支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiwangxing 发表于 2009-7-13 11:19:00
&nbsp;我来回答吧:1。485布线最好是使用手牵手的接线方式,这种是规范的接线方式,如果不使用这种方式接线,容易导致信号反射,信号反射可能会导致信号不稳定,当然也可能存在信号反射,但是系统可以运行的情况。使用不规范接线可能会导致系统不稳定。2.屏蔽双绞线可以最大程度上屏蔽外部电磁干扰,当然,在没有外部电磁干扰或者外部电磁干扰非常弱的情况下,可以不使用屏蔽双绞线,但是为了系统的稳定性,我还是建议你使用,因为任何一个电磁信号源都有可能导致干扰,手机信号,雷电,或者日光灯的闪烁都可能导致干扰。3。有源的485转换器能够负载的设备和485芯片相关,也和你的下位设备相关。485芯片有32,128,400位的,一般的都是32位的。还有下位设备带有防雷功能,或者下位设备的485正负并联了电阻,都是导致负载降低的因素。我只能告诉你485的问题,如果还有疑问的话,可以到这个网址,有参考资料可以查阅。http://www.com-tcp.cn/jishu/485zongxian.htm