千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教关于语音模块的问题...

[复制链接]
njmgao 发布于: 2003-2-10 15:12 526 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有30门电话的容量,请问配线架中语音模块应该买30对,还是60对??
请赐教!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njmgao 发表于 2003-2-10 15:16:00
还有,这样的容量是不是需要配置30根跳线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
CDCCS 发表于 2003-2-10 15:22:00
最好买50对,剩余用于备份!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chongqingzh 发表于 2003-2-10 15:28:00
应该配60对,进线侧30对,用户侧30对.中间可加保安单元.
一对式跳线不讲根,而是讲卷买的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
njmgao 发表于 2003-2-10 15:30:00
谢谢楼上。

报价中有腿和无腿是什么意思?为什么一定要买专业跳线呢?

我现在需要在弱电井里将我单位的配线箱与电信的配线箱之间进行跳线,这样做可以吗?需要什么材料和设备?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jojohunter 发表于 2003-2-10 15:38:00
说的好深呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njmgao 发表于 2003-2-10 15:53:00
不好意思,我对这方面确实不太了解。还请大虾们赐教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yokai 发表于 2003-2-10 16:04:00
以下是引用njmgao在2003-2-10 15:30:00的发言:
报价中有腿和无腿是什么意思?为什么一定要买专业跳线呢?
我现在需要在弱电井里将我单位的配线箱与电信的配线箱之间进行跳线,这样做可以吗?需要什么材料和设备?

有腿和无腿只是区别在于安装的方式不同,在弱电井里将你单位的配线箱与电信的配线箱之间进行跳线是正确的,只要用普通跳线就可以了,就是一卷一卷的那种,使用大对数数线头把出来的芯也可以!还有需要一把打线工具!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
njmgao 发表于 2003-2-10 16:08:00
谢谢你,yokai斑竹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
发表于 2003-2-10 16:18:00
如果配线箱之间有距离的话,使用大对数更可取。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jackwa 发表于 2003-2-10 16:31:00
有这么麻烦吗?直接用KRONE的8对可开断语音模块,还有专门的10对可翻页标志座,插上去就可以了嘛,别说没有听说过科龙这过牌子,在电信行业都已经成为行业标准了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
txh0505 发表于 2003-2-18 13:11:00
KRONE不怎么样,模块特容易打坏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lianrong 发表于 2003-2-18 14:30:00
你不能只买60对,如冒出4芯的一部电话,你就死悄悄了!如果采用110系列,都是25对一组的,直接购买3组即可,即75对,应当是最实用的
liu0606@163.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆