我做了一个ID卡售饭机系统,售饭机和管理机房只有20米距离,通讯协议是485通讯,和交流220V电源一起敷线,系统才运行了3个月左右,RS232\RS485转换头已经坏了两个了,郁闷啊,不知道是什么原因,希望大哥大姐帮忙.
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有20人评论
轩辕笑
当前离线
积分
2798
沙发
轩辕笑
发表于 2004-7-6 09:54:00
用好点的转换器啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
聪明卡kim
当前离线
积分
954
板凳
聪明卡kim
发表于 2004-7-6 13:56:00
<P>转换头坏掉,跟你的其他产品应该没有什么直接的关系.</P><P>我总觉得转换头不是很稳定,为什么不花几百块买个485的卡?一切问题迎刃而解.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
pingliang
当前离线
积分
1449
地板
pingliang
发表于 2004-7-6 17:42:00
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
☆兰斯洛☆
当前离线
积分
456
5
#
☆兰斯洛☆
发表于 2004-7-7 18:49:00
<P>从一般的情况说,数据线不要和电源线一起敷设,有干扰!</P><P>还有就是像3楼所说的一样,转换头不好使,花500-600左右买一个好的转换器要划算得多</P><P>尤其是外地施工的,连车旅费都省了!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
douven
当前离线
积分
8608
6
#
douven
发表于 2004-7-8 11:49:00
<P>这种情况与转换器本身没什么关系,关键是在你的线路,</P><P>特别是在雷雨天时,220V的所产生的感应电流非常厉害,</P><P>要避免转换器被击坏,有两种方法可以解决:一是在不</P><P>与卡机通迅时,将转换器与电脑com口断开;一是重新</P><P>要弱电布线要求来重新布线</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
皮皮鸟
当前离线
积分
314968
7
#
皮皮鸟
发表于 2004-7-8 14:26:00
<P>请教为什么在雷雨天气220V AC的感应电流就很厉害??</P><P>难道是雷电在空气中形成了电场还是由于空气潮湿呢??</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
☆兰斯洛☆
当前离线
积分
456
8
#
☆兰斯洛☆
发表于 2004-7-8 14:38:00
<P>具体的不是很清楚。</P><P>但是布线系统说明中规定数据线不能和电力线共埋!</P><P>我只知道有干扰,还不知道会击穿啊!</P><P>我们一般都是分开布的!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
皮皮鸟
当前离线
积分
314968
9
#
皮皮鸟
发表于 2004-7-8 14:50:00
<P>数据线和电力线一起布线会有干扰,</P><P>说到击穿,除了雷电,不然谁还感用电力线啊~~~~~</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
☆兰斯洛☆
当前离线
积分
456
10
#
☆兰斯洛☆
发表于 2004-7-8 14:55:00
<P>我觉得应该不会被击穿的吧!</P><P>是不是雷雨时影响电力线缆内的电流或是电压过大</P><P>从而影响了转换器的最大负荷,把转化起烧掉了?</P><P>我只是这么理解的,不对的话还望指教!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zjx_2004
当前离线
积分
1346
11
#
zjx_2004
发表于 2004-7-8 16:20:00
各位大虾!!请教电源和信号线如何分开走呢!1最后进机器还是一起啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
聪明卡kim
当前离线
积分
954
12
#
聪明卡kim
发表于 2004-7-8 16:27:00
<P>最后进机器怎么会在一起呢?</P><P>走的时候如果你能够让两根线距离很远,恭喜你,你的线路布线应该在干绕上面没有太大问题</P><P>如果必须两根线一起走,那么每根线套一根金属管是最理想的办法</P><P>如果还不行,那么每台机器单接电源,在墙上多布一些插座.信号心单走就OK</P><P>如果......那你自己想办法吧</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
☆兰斯洛☆
当前离线
积分
456
13
#
☆兰斯洛☆
发表于 2004-7-10 16:17:00
<P>可以用梅花心状的pvc管将电源线和数据线分开,这种在施工中最方便。但贵了点!</P><P>进机器的时候不会在一起啊!</P><P>你办公的地方或是住的地方电源点和信息点难道会在一个面板上吗?</P><P>不会的啊!全都是分开的,但布线的时候不一定能分得很远,主要是土建方面的问题</P><P>没有人会浪费资金去玩很多的线缆沟的!呵呵~~11楼的应该明白了吧!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
pingliang
当前离线
积分
1449
14
#
pingliang
发表于 2004-7-13 13:08:00
<P>我当时在想,PC机的信号是脉冲信号,脉冲信号是开关信号,对抗电源干扰的能力挺强的,距离又很短,所以就一起敷线。</P><P>为什么有问题,</P><P>那位有这方面的资料能传上来。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
flqgzcn
当前离线
积分
4084
15
#
flqgzcn
发表于 2004-7-13 18:19:00
换成具有防雷功能的转换器,防止通讯线内由于外界干扰造成的电流瞬间变化较大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
轻松的烟
当前离线
积分
367
16
#
轻松的烟
发表于 2004-7-13 21:34:00
<P>信号线用的是什么线???</P><P>有没有带屏蔽功能??</P><P>接地没有??</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
国产人
当前离线
积分
695
17
#
国产人
发表于 2004-7-14 23:59:00
感应雷电流击穿。瞬间的动作。你的数据线有带屏蔽吗》?
回复
支持
反对
使用道具
举报
pingliang
当前离线
积分
1449
18
#
pingliang
发表于 2004-7-20 12:37:00
<P>没有</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
飘叶
当前离线
积分
417
19
#
飘叶
发表于 2004-7-24 02:32:00
<P>注意检查以下你的电脑机箱是否漏电,有这样的经验,读卡器端有160V的电压,将读卡器都击穿</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
stupid-zhang
当前离线
积分
5482
20
#
stupid-zhang
发表于 2004-8-23 17:02:00
<P>220V和信号线一起走绝对没有问题.380V的就绝对不能走一起了.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城