求救,怎样解决电梯监控的干扰...

[复制链接]
小杰杰 发布于: 2004-8-16 17:28 1197 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位高手,小弟做了一个闭路监控的系统,其中电梯里面的摄象机,电梯一运作它就会有干扰!请问怎样可以解决啊?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
梁子 发表于 2004-8-16 17:44:00
这个问题很常见,主要注意施工工艺,前两周我发过帖子,你查查,按那方式基本不会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
梁子 发表于 2004-8-16 17:46:00
向大家推荐一种电梯随缆监控绑线方式

这方法我用了好多年了,线缆本身几乎没出过问题,结实可靠。希望看过的朋友回贴发表意见,如有更好的方式也来讨论讨论

准备的辅助材料:20厘米长的好尼龙扎带、6个的平垫片若干、质量好点的SYV-75-5的同轴电缆、偏口钳

做法:先根据电梯的大概高度,估算出用线的长度,宁多不少

在一个宽敞的地方将同轴线拉开,把线的绞劲卸掉

到电梯的轿箱顶部,打检修后升到随缆节点处,将卸过劲的同轴电缆沿井道一侧缓慢放下,要和随缆一侧,同轴电缆到井底后再多放10余米并稍微抖动电缆,进一步卸劲

在节点处将电缆稍做盘留,50厘米左右即可,并盘几圈绑扎结实,盘留部分绑在随缆和井壁的中间,防止电梯运动刮上

把同轴电缆用平垫和尼龙扎带先勒上,再绑在随缆的5毫米厚的沿上,即平垫的一边是同轴电缆,另一边是随缆,这样同轴电缆就不会因随缆运动而水平弯曲

用上述方式每20到30厘米绑一道即可

到了电梯轿箱的固定点后,注意再往顶部上返时,要帮扎好,原离照明线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
梁子 发表于 2004-8-16 17:48:00
电梯监控图像干扰的解决 电梯监控图像干扰的解决 我做工程8年,也碰到了不少此类问题,但基本上都能解决,主要注意以下问题:

1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些

2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线

3、注意接地要单点接地

4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块

5、如果施工很难解决,我建议你加一个视频抗干扰器,效果很明显的。加在摄象机附近,一个不到400元,12VDC供电的小玩意,好用的很,中智建设内部生产,联系人熊女士13520000061。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asmer 发表于 2004-8-19 10:41:00
就算是用随行电缆也可能出现干扰的问题,如果出现干扰的问题,单靠在线上面做文章是解决不了问题的,可以考虑我们公司的抗扰器,这是专门针对电梯开发的,可以有效解决电梯干扰问题,现在市场反馈效果非常好,有需要立即播打电话:010-68610461-208,找王先生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
02088348858 发表于 2004-9-11 11:52:00
一定要用心的记住
回复 支持 反对

使用道具 举报