[求助]球机无法控制以及防雷问题...

[复制链接]
qika 发布于: 2011-5-15 19:47 1097 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
手头项目,现场球机采用三合一防雷器,因强电问题漏保总是跳,后查出问题线路,发现防雷器被烧毁,将故障防雷隔开,发现漏保可以合上,单从属于这条供电线路上的三个球机无法受控,且防雷并无问题,断开防雷直接连接也无法工作。且这三个球机在一台录像机上,该录像机共接了8个这样的头。目前合闸之后不能工作为三个。请问是什么愿意会导致防雷器烧毁,有设么方式可以避免这种情况在发生,另外,这种无法进行控制的球机,除了相互换头外还有其他的方法可以判定故障么?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
steven27 发表于 2011-5-15 22:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
steven27 发表于 2011-5-15 22:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2011-5-16 13:49:00

1)让你的防雷器产品厂家解释,为什么不打雷会烧毁?

 

2)提供的信息还不足以作出判断。不过你可以先做一下检查:

    1.检查前端摄像机,哪些是接了大地的,都要做好和大地绝缘,特别是有没有室外立杆摄像机?如有,是不是除了接地外,还在立杆上做了避雷针?

    2.主机应该做好接大地。

    3.你的防雷器,大概也有个接地端,并做了接地。检查防雷器接地端和视频的BNC外壳是不是短路?

    4.估计是防雷系统设计错误和防雷产品问题造成的可能很大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qika 发表于 2011-5-16 15:47:00
防雷的pe线是接回大楼等电位,现场没做接地体,是不是因为这个引起来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2011-5-16 20:41:00

你的传输方式,设备连接关系,哪些地方接地?外人还是搞不清楚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
loowen 发表于 2011-5-19 19:25:00

回复 支持 反对