<P>各位大虾:</P>
<P>      Honeywell公司LON结构Excel500控制器程序下载时,有时出错,提示Lon模块找不到,CARE中点的信息都显示为********,lon连线正确,有时重新插拔模块后,控制器又能正常下载,好像是一AO模块接触问题,为什么lon连线上十多个模块都看不到。</P>
<P>      请各位大虾帮忙、帮忙。</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chosen 发表于 2004-8-12 11:58:00
<P>估计是你没有给模块拨号或者拨号与程序中模块No.不对应,控制器不能识别这些模块</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qpflt2003 发表于 2004-8-12 12:43:00
<P>模块已经拨号,与程序中模块No.对应,控制器现在能识别这些模块,</P><P>只是有时在下载程序时会出现问题。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yellowhe 发表于 2004-8-12 18:50:00
<P>是不是LON模块有红灯在闪?</P><P>应该是地址设置错误</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhuzhu217 发表于 2004-8-12 19:06:00
<P>有没有控制线连接到变频器?如果有,是变频器的干扰问题。你要保证到干扰源的线的屏蔽良好接地,如果还不行,只好找人帮忙了。我们遇到过这个问题,折腾了好长时间才解决。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hushangang18 发表于 2004-8-13 12:12:00
你这个情况我见过,你加个终端电阻就可以了,你可以试试,还有,是不是CPU放在变电室附近.如果是,你可以把CPU放在其它要方.