[求助]摄像机防雷...

[复制链接]
spirit122 发布于: 2004-7-7 16:09 1218 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
因为前两天的一次雷电天气,在一个工地有两台摄像机突然没图像了,在检查中也没发现线路上有问题,后来更换摄像机后就又正常工作了,现在怀疑是由于雷电造成的,请各位高手点评!!!
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2004-7-7 17:25:00

中彩票了

可以肯定的是 距离你们公司两公里内 确实发生了雷击

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
GUOJY 发表于 2004-7-7 22:11:00
去年我做的一个工程,今年梅雨期间给雷击坏了好几台摄像机(油库里的),让甲方卖防雷器,死活不肯,呵呵,这下损失大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2004-7-8 08:59:00

这个情况!

只要有接地装置就可以了!

不需要防雷!防雷是为了保护中心机房设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novellandnt 发表于 2004-7-9 08:53:00

楼上的懂不懂呀。

摄像机有视频防雷器,信号防雷器和电源防雷器,

而且要跟接地连在一起

这样才可以做到摄像机避雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangyu659 发表于 2004-7-9 09:35:00
做好接地 !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-7-9 09:51:00
以下是引用novellandnt在2004-7-9 8:53:00的发言:

楼上的懂不懂呀。

摄像机有视频防雷器,信号防雷器和电源防雷器,

而且要跟接地连在一起

这样才可以做到摄像机避雷。

这个说的没错!但是雷击损坏是因为没有接地!并不是因为没有防雷的模块!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-7-9 09:54:00

防雷模块并不是针对直击雷是针对雷电感应的!

如果会被雷电直击的地方,装防雷模块没用,还不如装法拉第笼子比较好!

然后再接地就OK了~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
spirit122 发表于 2004-7-10 08:25:00
这次损坏的设备好像不是打雷时直击导致的,好像是电磁感应,现在有两套摄像机损坏,其中一台是摄像机坏了,另一台是镜头和解码器坏了,但是解码器也没有烧伤的痕迹,在监控中心的视频分配器也有两个端口坏了,正好是接坏了的两套设备的端口。大家多多提意见,谢谢。最好能给些弱点防雷的厂家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xysars 发表于 2004-7-10 10:29:00

我的工地也发生了同样的事,但比你幸运。我只有部分摄像机在雷击的一段时间内没图像,过后就自动恢复了!各位看看是为什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
BensonHo 发表于 2004-7-16 10:25:00

这段时间雷雨多啊,我这边也有个工地的摄象机被打坏啦, 甲方发飙,怪我们当初没有给他设计防雷

,没作好防雷措施,要我们自己负责!!

哎。。。。。。。。俺可以分包啊。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
皮皮鸟 发表于 2004-7-16 16:31:00
以下是引用xysars在2004-7-10 10:29:00的发言:

我的工地也发生了同样的事,但比你幸运。我只有部分摄像机在雷击的一段时间内没图像,过后就自动恢复了!各位看看是为什么。

那是因为雷电的干扰!就如打雷的时候电视机画面会闪烁,也是这个原因。

记得做防雷,一次幸免,不一定每次感应的电流都会那么低~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yangker 发表于 2004-7-20 16:58:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
风富 发表于 2004-7-21 22:20:00
以下是引用BensonHo在2004-7-16 10:25:00的发言:

这段时间雷雨多啊,我这边也有个工地的摄象机被打坏啦, 甲方发飙,怪我们当初没有给他设计防雷

,没作好防雷措施,要我们自己负责!!

哎。。。。。。。。俺可以分包啊。。。

你可以找我.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xklibao 发表于 2004-7-23 16:51:00

我这段时间做了一些弱电的防雷项目,对监控设备的防雷有点认识。

其实在雷雨天摄象机被打坏不一定就是没装SPD的错,有时候你就是装了SPD,接地问题没处理好也是不行的。记得在相关的规范上有要求,这类接地的接地电阻不可大于10欧,很有些监控设备要求是4欧。我的一个项目中,当时没考虑这么多,就相信了甲方说的话,他的接地电阻是3欧以下,装了我们生产的SPD后不到一个星期就坏了一半。呵呵,当时我都懵了;把所有的SPD都拆回来检测,却没发现问题。再给甲方装了一批新的,一下雨就会坏几个,后来要求甲方安排第三方对他们的地网进行检测,130多欧。哈哈……楼上的几位,建议你们在设备被打坏后立即检测地网的接地电阻,然后再根据需要挑自己合适的避雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
周风云 发表于 2004-7-23 16:56:00
应该是雷击损坏的,你那走线是地下的吗?我做过这方面的防雷措施的。若是上海的可以考虑做哦!我QQ 179049701
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
trx998 发表于 2004-7-27 10:39:00
楼上的有电话没
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hrb-lwl 发表于 2004-7-27 23:37:00

我们工地也遭到不幸了,有七八台摄像机都坏了,是感应雷造成的。返到厂家说是有的是CCD坏了,有的是电源板坏了。现在已经修好了。不过去安装还怕以后出意外。这次维修款甲方好不如意才出的。如果以后再发生就不好说了。

请问各们高手,没有没什么具体解决办法。中心机房有接地,但前端什么也没有。有什么解决的好办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xklibao 发表于 2004-7-28 09:18:00

回18楼:

那就在设备前安装浪涌保护器,根据甲方提出的要求,再采用本司生产的相应的浪涌保护器产品来作配置。根据摄像机采用的供电方式,再决定监控机房内是否需要相应的电源输出线路的保护,其余的保护器在前后两端都需要安装,前端保护器保护摄像机,后端保护器保护监控中心设备。保护器接地采用BVV25mm2铜缆与新建保护地排连接或就近与立柱主钢筋连接接地(如果主钢筋较难确定,可以从大楼基础引单独的接地线),接地电阻R≤10Ω。

另外建议中心机房的交流电源能够装浪涌保护器,加强保护。如果你的线是架空进入机房,那所需要的浪涌保护器的放电等级应相应提高。

要是你有兴趣,可致电 020—85566342 吴先生 。有空可以聊聊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆