接地问题?...

[复制链接]
yzl 发布于: 2003-1-20 09:42 389 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在我们碰到的接地中有三种,分别是防静电地,工作地,防雷地。那么在机房中,机柜的外壳是与防静电地板相通还是绝缘。防静电地与除与地板相连外,是否也与设备相连。防雷地我看的有与墙面绝缘的,也有贴墙面的,另外防雷地在机房内贴墙走是不是绕一圈。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanglun 发表于 2003-1-20 12:31:00
防雷接地主要是防止室外缆金属包层引雷电入机房,所以应该是与室外缆的吊装钢线或金属包层相连,与墙面的安装方式无关。

实际安装中,机柜外壳常常与防静电地板的接地连在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fishl 发表于 2003-1-20 20:16:00
地线主要分为:保护地(交流接地)、工作地(支流接地)和防雷地三种。在以前这三个地应该分别安装,分别砸地线端子,现在根据三地一体原则可统一接到统一的接地体上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chendongya 发表于 2003-1-20 21:54:00
工作地和防静电地有和区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yokai 发表于 2003-1-20 23:03:00
以下是引用yzl在2003-1-20 9:42:00的发言:
在我们碰到的接地中有三种,分别是防静电地,工作地,防雷地。那么在机房中,机柜的外壳是与防静电地板相通还是绝缘。防静电地与除与地板相连外,是否也与设备相连。防雷地我看的有与墙面绝缘的,也有贴墙面的,另外防雷地在机房内贴墙走是不是绕一圈。

机柜的外壳是与防静电地板的防静电是静电泄露用;必须与防雷接地分开,防止雷涌回传!