我以前还没有做过屏蔽布线,据说会比较麻烦,都有些什么要特别注意的啊,测试需要用特殊的测试仪器吗?好像是不是配架和机柜之间,机柜和房间之间都需要有接地对吗?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
li_w00a 发表于 2004-7-15 12:39:00
不太懂,好象所有的产品都是屏蔽的,要不要接地不清楚,等斑竹吧,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
avpl 发表于 2004-7-15 13:08:00
<P>屏蔽线应该简单些吧...</P><P>因为屏蔽线里本来就有屏蔽层,抗干扰能力就比较强.</P><P>我也不懂,也算顶一下了.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lajk 发表于 2004-7-15 13:13:00
屏蔽系统做起来比较复杂啊,所有的配件都要求是屏蔽的啊?而且要可靠的接地,接地电阻还有严格的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
avpl 发表于 2004-7-15 13:19:00
<P>哦.........</P><P>还这么严哇?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lajk 发表于 2004-7-15 13:25:00
是的啊要不怎么做到保密呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mx296 发表于 2004-7-15 15:21:00
我一般是有FTP+钢管穿线来作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
寒雨清风 发表于 2004-7-15 15:24:00
<P>做屏蔽系统,接地一定要做好,否则不仅达不到屏蔽的效果,反而可能增加系统的干扰。</P><P>接地的要求是很高的,每一个环节都要保证良好的接地。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaoxiaoniao 发表于 2004-7-15 15:34:00
如果用户最终选择屏蔽系统, 在产品和工程上用户应该注意哪些事项? </P>1,判断其布线产品是否满足布线标准,特别注意其产品是否满足转换阻抗的要求,这是衡量屏蔽产品屏蔽效果的重要参数,而不是仅简单地在外部加一个屏蔽层就能做到的.</P>2, 选择比较屏蔽产品和系统时要考虑其产品是否满足标准对屏蔽产品的360度笼式屏蔽要求!请注意:某些公司的屏蔽产品只考虑了在8芯座,线缆和连接块处的屏蔽性,但未考虑连接块和8芯口的连接处的屏蔽性,即其连接块和8芯口之间的印刷电路板往往是外漏的,不满足真正全面屏蔽的要求. 这些外漏的印刷电路板成为屏蔽路由中的薄弱环节,会受到外界的干扰和对外辐射电磁波,因而失去屏蔽的意义. </P>3, 注意屏蔽接地系统及其接地的要求和效果. </P> 接地电阻要小于1Ω. 在配线间必须把屏蔽系统屏蔽层和配线间的地相连. 工作区插座接地只作为可选方式.(一般可不接地,由屏蔽层连到配线间去接地). 接地点之间的电势差要小于1V.</P>4. 要选择有资质的施工队,严格按照厂家对其屏蔽系统的安装要求. 单不要忘了屏蔽系统的安装要比非屏蔽系统的安装工作量大,施工费用要加大. </P>5. 竣工验收时,要进行电气测试, 由于屏蔽系统目前还没有一个现场测试标准, 尤其是衡量其屏蔽效果的转换阻抗目前无法用现场测试仪测量,但西蒙公司要求,对西蒙屏蔽布线系统可以按照TSB67 及ANSI/TIA/EIA568A-5 对UTP 的现场测试要求,采用其认可的现场测试仪来测量其传输特性,并进行屏蔽层的连通性测试. 还建议测量接地电阻.</P>