[原创]求教(热交换系统)...

[复制链接]
lily1981 发布于: 2004-6-28 16:37 2788 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
mindme 发表于 2004-8-31 11:00:00
二次出水温度控制一次热水泵,一次回水温度控制锅炉启停,OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lily1981 发表于 2004-8-31 11:34:00
<P>哦,在这个项目中呢,高区供水、低区回水是用的水泵,那么这个高区供水泵和低区回水泵是否根据高低区的供回水温度来控制启停的呢 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
mindme 发表于 2004-9-1 13:35:00
<P>据我理解,你说的高区供水是指的板换加热的二次水,低区回水指的是给板换供热的一次水吧?</P><P>生活用水,就要保证供水压力和供水量,所以一般根据供水压力调节二次变频泵。具体情况还要根据水系统设计情况来确定。</P><P>一次热水的水量取决于是否能保证二次水的出水温度,所以由二次水的出水温度来控制一次变频泵</P><P>锅炉保证一次水的温度,即板换中高温侧的温度,所以由一次水回水温度来控制锅炉启停,这样可以保证板式换热器中保持一定的传热温差。 </P>