<B>以下是引用<I>dt5623</I>在2004-4-5 21:42:00的发言:</B>
<P>风机盘管系统与新风系统是不同的两个概念:</P>
<P>严格的说风机盘管不应该叫做系统,而是指一种热交换装置,从字面理解就是风机+盘管,习惯上一般指的是房间里用的小型热交换设备,对于较大的区域使用的一般叫做风柜,两者在功率上相差很大,但原理完全一样,他们都可以组成多个系统,例如:完全采用从被控区域抽取“回风”,或者完全从室外抽取“新风”,或者将新风和回风进行混合,从而形成各种系统。</P>
<P>而新风系统是从室外将新鲜空气送到室内的系统,它可以经过热交换装置,也可以不经过热交换装置,它涉及到多种设备来共同完成。</P>
<P>
<P>补充一下:</P>
<P>新风机组的主要功能是为空调区域补充新风,而不负担室内的热湿负荷。一般来说,要求送风温度/湿度恒定,不根据室内负荷变化。主控变量是送风点的温度和湿度。</P>
<P>风机盘管的主要功能是调节室内温度。一般来说,根据室内负荷的变化控制风机盘管电动阀和风机启停。主控变量是室内温度。</P>
<P>另外,这问题好像以前讨论过,前面应该有贴子,感兴趣的可以搜索一下。</P> |