超导体 发布于: 2004-1-6 09:40 1974 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
ywlong 发表于 2004-1-6 11:43:00
8楼的建议不一定行得通吧!接地电阻又不像元器件电阻可以用并联公式去算,两个地之间相距10米。我个人认为可以利用两个地做较简单的改造使之达到2欧以下。具体方法如下: 既然是要连通那就多连一些在两个地之间挖一个10米长1米深70公分宽的沟,用4mmX40mm的镀锌扁铁铺成网格,网格大小70cmX50cm然后将这个网格的两端连接到原来的两各地上说不好还能做到1欧一下呢!! 耗费材料7根6米的扁铁约人民币200元。 人工就不好说了,你可以自己按实际情况算算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
超导体 发表于 2004-1-6 11:49:00
以下是引用ywlong在2004-1-6 11:43:32的发言: 8楼的建议不一定行得通吧!接地电阻又不像元器件电阻可以用并联公式去算,两个地之间相距10米。你好,你的这个方法不错的,我的意思也是把两个地串联起来,因为他不想动打的变动,所以建议连一下,你的方法更保险,这样是可以达到的。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
ywlong 发表于 2004-1-6 11:58:00
不好意思发重了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
超导体 发表于 2004-1-6 12:43:00
以下是引用ywlong在2004-1-6 11:58:53的发言: 不好意思发重了
呵呵。。没关系。你的建议很好。你是作工程的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
贾少 发表于 2004-1-6 13:15:00
还有如果用一种什么电子降阻设备,万一将交流电接错,会不会对这个仪器产生影响?“考虑大楼地网与机房地网之间的参数互冗余性”这是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
游魂 发表于 2004-1-6 13:37:00
考虑大楼地网与机房地网之间的参数互冗余性”这是什么意思? 偶理解是:两个地网可以为备用(这个建筑一定是有两个地网吧,机房有一个专用地网)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
游魂 发表于 2004-1-6 18:57:00
贾少说:是有两个,但何为互冗于性?两个地阻均是4欧,机房要求要小于1欧。如何进行互冗于性,难道要将两个地网都要改造? 如果我的理解是对的,那么你说的也是对的!!!要对地网进行改造!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
贾少 发表于 2004-1-7 08:18:00
但如何进行改造,可不可以指点一点迷津?急用!今天上午!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
超导体 发表于 2004-1-7 08:38:00
以下是引用贾少在2004-1-7 8:18:53的发言: 但如何进行改造,可不可以指点一点迷津?急用!今天上午!谢谢
21楼所说;既然是要连通那就多连一些在两个地之间挖一个10米长1米深70公分宽的沟,用4mmX40mm的镀锌扁铁铺成网格,网格大小70cmX50cm然后将这个网格的两端连接到原来的两各地上说不好还能做到1欧一下呢!! 耗费材料7根6米的扁铁约人民币200元。 就是把两个接地相连成一个地即可。让他们良好的接地,良好的接触,这是把两个接地连成一个保证好的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
贾少 发表于 2004-1-7 09:01:00
现在是我不理解客户“冗余”是什么概念。“冗余”好像是一个主用,当主用不能用后,会自动切换到被用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
超导体 发表于 2004-1-7 09:17:00
接地不会有这样的,你说的是比如UPS或是服务器之类的东西,热备份。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
贾少 发表于 2004-1-7 09:22:00
“考虑大楼地网与机房地网之间的参数互冗余性”他的意思是不是大楼接地要一个,中心机房接地要一个,但地阻一定要比规定的还要低,是不是?你认为我这个方案现在该如何解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
ywlong 发表于 2004-1-7 10:42:00
超导体,你好先回答你的问题我是做工程的。贾少,关于接地的冗余我没有听说过,不太理解。要我理解这句话的意思会不会是指的电流通过地线泻放时在两个接地上的比啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
超导体 发表于 2004-1-7 10:52:00
以下是引用ywlong在2004-1-7 10:42:56的发言: 超导体,你好先回答你的问题我是做工程的。贾少,关于接地的冗余我没有听说过,不太理解。要我理解这句话的意思会不会是指的电流通过地线泻放时在两个接地上的比啊?
谢谢,回答问题。 对于这个接地的冗于我也没有听说过,是不是客户想说什么意思,用上这个词不大合适之类的。 我认为作为这里的冗于就是电流排放的时候要排流线大一些。就是一个平方毫米跑7-8的电流。要保证他的流量之类的意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
贾少 发表于 2004-1-7 11:02:00
以下是引用ywlong在2004-1-7 10:42:56的发言: 超导体,你好先回答你的问题我是做工程的。贾少,关于接地的冗余我没有听说过,不太理解。要我理解这句话的意思会不会是指的电流通过地线泻放时在两个接地上的比啊?
我想你说的也有点道理,但不知道该如何解决,那他们的比值在多少合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
ywlong 发表于 2004-1-7 11:03:00
楼上的说法比我那个说法要好得多,贾少建议你再问问用户是不是这个意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
贾少 发表于 2004-1-7 12:48:00
以下是引用ywlong在2004-1-7 11:03:28的发言: 楼上的说法比我那个说法要好得多,贾少建议你再问问用户是不是这个意思。
面子工程,不好意思问了,问了后人家会怎么看,到时看情况定,再采取有效的措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
游魂 发表于 2004-1-7 13:55:00
偶认为用户的这个说法可能是他们不懂造成的!!!具体含以你最好去问问业主,让他来解释比我们在这吓猜好多了