求教监控摄像头一直坏的问题....

[复制链接]
德志科技 发布于: 2014-9-10 17:30 2549 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
德志科技 发表于 2014-9-17 14:57:54
熊孩子 发表于 2014-9-16 12:54
集中供电串联,就出现你说的问题,最好一个头一根电源线到开关电源!

我那个是并联的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
熊孩子 发表于 2014-9-17 15:29:06
本帖最后由 熊孩子 于 2014-9-17 15:31 编辑

恩。但是我装的8个头子,距离最远的才20M就出现不出图像,白天没事,晚上没有图像,单独拉根线过去,接上单独的供电就有了,一个DVR!我的意思是头太多,开关电源的供电在距离上损耗严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
追风逐浪2014 发表于 2014-9-17 23:38:55
简单的办法就是直接供220v过去,摄像机旁在用变压器。   这样不用从新布线。
直流远程供电的电源是要求很高的,你又是一条线窜连!现在电源大多数是虚标,用半年老化后还有压价等问题。 而且红外灯晚上都开启后除去线损耗又多出不少功率。
摄像机本身有没有问题直接220供过去在看吧!这样对于稳定性来说比你12v要靠谱的多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
德志科技 发表于 2014-9-18 08:48:34
追风逐浪2014 发表于 2014-9-17 23:38
简单的办法就是直接供220v过去,摄像机旁在用变压器。   这样不用从新布线。
直流远程供电的电源是要求很 ...

看来还是得220V的电压送啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
75202846 发表于 2014-9-18 08:59:01
我碰到过同样的问题,就是摄像机没有坏过段时间又有图像了,把电源改成小电源放在前端就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
德志科技 发表于 2014-9-19 12:54:37
75202846 发表于 2014-9-18 08:59
我碰到过同样的问题,就是摄像机没有坏过段时间又有图像了,把电源改成小电源放在前端就好了。

看了都知道原因,但是不知道原理啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
o偶尔浪漫o 发表于 2015-4-6 23:08:54
集中供电这个很不稳定,很容易烧机子,另外有时晚上电压不够,红外也用不了。
回复 支持 反对