千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

网络监控丢包的问题...

[复制链接]
新东阳 发布于: 2014-6-26 22:17 1960 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
骏敦 发表于 2014-7-2 11:55:13
是不是水晶头有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
it199 发表于 2014-7-2 19:11:32
我看了图,半球是直接联入3011交换机的,问题出在光收发这段。不一定全是水晶头的问题,你试下室外的网络球机直接联入带光口的交换机,在用光模块联入主机房的核心交换机。看下掉包不?看到你这个拓扑图,有点酸,那个H3C  3100的交换机的背板带宽也不是太大,数据转发,也不够好。以前我们做的时候,一般一个100M交换机的接入摄像机的数量,我们都不会超过8台设备,这样充分保证交换机性能,就算你把码流调到4M,也不会太卡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
新东阳 发表于 2014-7-3 21:17:07

已经排除,换其他台上一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
新东阳 发表于 2014-7-3 21:17:46
lanzhanfei 发表于 2014-7-1 11:12
建议楼主可以检查下光纤收发器,很有可能是光纤收发器的问题

已经将没有问题的光收换过去过,一样有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
新东阳 发表于 2014-7-3 21:23:18
it199 发表于 2014-7-2 19:11
我看了图,半球是直接联入3011交换机的,问题出在光收发这段。不一定全是水晶头的问题,你试下室外的网络球 ...

我测试过,3100上减少接入摄像机数量,故障依旧,我也尝试将码流从默认的2M降到1M,故障依旧,而且不管怎么测试,故障点始终是那几个,同一批次的其他设备从来没有这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
新东阳 发表于 2014-7-3 21:26:40
111 发表于 2014-7-1 15:17
1、我碰到类似的,不过是摄像机与录像机不同厂家兼容性问题。后来经过3次摄像机厂家发的零时升级包解决了问 ...

1、前后端都是海康的,不存在兼容性问题,光纤收发器是瑞斯康达的,应该质量品质还可以的
2、前端摄像机到光纤收发器的距离到不超过4米
3、所有摄像机的码流是2M,将故障的摄像机码流将为1M,故障依旧
4、没有遭过雷击
谢谢你的经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
MWBO 发表于 2014-7-4 10:30:16
在前端上台录像机直接接入看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
ssglobl 发表于 2014-7-8 13:22:56
我的问题和你一样,前端8台IPC-----光纤收发器-----光纤收发器----NVR 。丢包。 后来。。。是这样解决的:前端8台IPC-----光纤收发器-----光纤收发器-----交换机----NVR
尽然好了。也不知何原因。交换机用的是无线路由器代替。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
新东阳 发表于 2014-7-10 22:51:53
问题点已找到,还是前端设备的问题,我将其中一台故障机器拆到机房直接连交换机,还是有丢包,所以判断是这一批次中的部分设备有问题,已经要求供应商维修更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
songlijun1983 发表于 2014-7-22 21:09:52
我是来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
jzzzcl 发表于 2014-7-23 14:58:11
光纤收发器有问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
adam19778899 发表于 2014-7-24 16:19:36
交换机上到底接了多少摄像机呀,交换机好像是百兆的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
新东阳 发表于 2014-7-24 22:16:41
adam19778899 发表于 2014-7-24 16:19
交换机上到底接了多少摄像机呀,交换机好像是百兆的呀

网络带宽没有问题,出问题的是那固定的几个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
新东阳 发表于 2014-7-24 22:20:37
新东阳 发表于 2014-6-28 21:55
其他8个跟这个问题有关系吗?

枪机立杆底下都有专用防水箱,距离只有一根立杆的长度,4-5米,光纤收发器已经换过测试,故障依旧,光纤全部重新熔接,测过光损,均在正常范围内,所以只能把枪机拆到机房直接交换机,还是有丢包,只能怀疑是这批次设备有问题,返厂检修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
2270011 发表于 2014-7-25 17:42:26
我现在就碰到楼主差不多的问题,只不过我的从光纤收发器进入交换机的IPC都正常,而是直接进交换机的三台IPC中有两台出现在晚上8点左右到凌晨5点左右没有监控画面和录像,过了这段时间又会自动联接上恢复正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
whb1323 发表于 2014-8-14 16:33:15
摄像机拆下来,直接连接电脑试试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
zhuaxia 发表于 2014-8-19 23:18:47
提醒注意一下,高速你一个判断摄像机的小敲门,ping包最好PING 65k字节的包比较靠谱,32BYTE太小了,有时看不出来。正常一个牌子的摄像机基本差距不会超过1MS,如果过了可能摄像机或者网线就有问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城