千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

300W网络高清黑屏?已解决!...

[复制链接]
sgx800103 发布于: 2014-3-4 23:46 4655 次浏览 91 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

81#
tonyze 发表于 2014-4-8 16:44:51
试过升级摄像头程序吗?有时就是软件原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

82#
liyun2013 发表于 2014-4-8 18:20:29
期待楼主早日把问题解决,也希望楼主把方法告诉大家下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

83#
BH7NLA 发表于 2014-4-9 01:15:50
调节一下日夜转换的灵敏度,原装海康比较稳定,不要怀疑设备问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

84#
xuchen8197 发表于 2014-4-12 10:28:46
搂主:
只要断摄像头的电重启或进入NVR改录像的分辨率就正常,但到第二天晚上就不正常了,以上情况请有经验的高手帮解决一下,是什么问题?

回复:
搂主你给我的留言我才看到,不知现在是否问题解决?
刚才我又看了次你修改的帖子.
以我个人的观点(可能有偏颇),问题还是在于机器本身,
从目前情况来看,你电源供电以及其他的,我看不出什么与之有关联的原因.
从现象上来看,我依然觉得是IR-CUT转换的原因,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

85#
xuchen8197 发表于 2014-4-12 10:41:49
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-4-12 10:48 编辑

你这款海康的机器,我记得你在室内环境你测试过
根据我所了解的情况如下:
室内  开灯关灯,整体情况正常(IR-CUT切换也正常)
室外,当重新上电,当天正常。室外,持续使用,日夜转换不正常

两者区别:
室内是在短时间内对环境亮度做出控制,(IR-CUT切换也正常),属于快瞬变环境
室外是在长时间内环境亮度逐渐发生变化,(IR-CUT切换不正常) 属于慢渐变环境
那么问题很可能出现在环境亮度检测电路上,而不是你电源供电上。

你不用等到天天晚上去看,可以在室内模拟一个室外环境亮度渐变的环境反复测试下.
借几个调光台灯.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

86#
teemall 发表于 2014-4-12 17:54:40
xuchen8197 发表于 2014-4-12 10:41
你这款海康的机器,我记得你在室内环境你测试过
根据我所了解的情况如下:
室内  开灯关灯,整体情况正常(IR ...

确实是个很奇怪的故障       不知楼主搞好了没  具体啥原因  我可是海康的忠实粉啊    我还没开始做网络
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

87#
dmsszy 发表于 2014-4-12 18:08:48
这样的现场,应该是机器cut相关部件存在问题;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

88#
yjpx 发表于 2014-4-18 10:56:55
还是午马说得在理啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

89#
linziluck 发表于 2014-4-23 12:45:31
楼主出现问题的时候红外灯是亮的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

90#
sgx800103 发表于 2014-4-23 13:17:10
问题已解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

91#
ketboard 发表于 2014-4-24 07:54:31
楼主应该最后也没区分开到底是电源还是摄像机问题,其实如果有条件,我觉得换成1a的电源还是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

92#
xuchen8197 发表于 2014-4-24 10:10:44
ketboard 发表于 2014-4-24 07:54
楼主应该最后也没区分开到底是电源还是摄像机问题,其实如果有条件,我觉得换成1a的电源还是没问题的。

理论上来讲,如果是双阵列灯的摄像机,足1A的电源是可以提供正常的电功率使摄像机正常工作的.
但是摄像机整体设计上要比较巧妙,这个不难达到,因为我的双灯摄像机就是1A的电源电源驱动.大批的应用很正常。

从道理上讲,IR-CUT驱动的瞬间功率是0.5W,
一个能正常点亮红外照明的电源,驱动IR-CUT根本不是问题
针对此案例,从技术上分析,应该是电路设计或驱动动作顺序上不合理。
导致IR-CUT运行不可靠卡壳。

回复 支持 反对