电梯海康半球画面不正常!有图有真像!...

[复制链接]
xtpl898 发布于: 2013-9-2 15:22 2232 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xtpl898 发表于 2013-10-15 21:13:44
最近发现没有了,估计是地下车库走移动信号节点影响的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
chu123 发表于 2013-10-16 14:45:27
加干扰器,试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xtpl898 发表于 2013-11-6 07:34:58
问题未处理自己好了,还是没找到原因挺郁闷的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
青岛实创佳商务 发表于 2013-11-6 09:02:42
隐患依然存在,以后还会出现的,你放心

青岛监控、青岛门禁,www.qdscj.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liugq87 发表于 2013-11-13 09:06:46
用的线质量不是很好~我拉了8个电梯摄像头,一点干扰都没有~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zx142157156 发表于 2013-12-30 14:05:38
看到就等于学到了,谢谢大神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
i8ui8 发表于 2014-1-1 09:11:02
一个属于电梯启动时候有干扰!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hikuan 发表于 2014-1-2 01:33:45
BNC头没做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
adboss 发表于 2014-1-3 10:00:03
加抗干扰器试试,或者换电梯随缆,电缆破皮了,或者是屏蔽线断了很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
zhoujuguang 发表于 2014-1-6 16:50:07
严重的强电干扰,可以用高频的电梯视频抗干扰器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
以学为本 发表于 2014-1-16 19:55:40
电梯干扰,正常,我这个也是遇到这种情况,30多部电梯干扰,一般电梯会给无源视频转换器的,没给的话自己去网上买一对,非常有效!记住要买视频转换器!不是抗干扰器,抗干扰器没用,多少钱都没用,就买那种双绞线传输用的转换器!效果非常明显,楼主可以试一试,本人亲测,效果很神奇!