监控画面分成了上下两部分,而且是下面的图像跑到了...

[复制链接]
wschenzg 发布于: 2013-8-21 08:39 3810 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
a905922964 发表于 2013-8-23 14:58:38
我用网线做的一个工程里面有一台这种现象的,后来查线发现有一处接头有问题,把线重新接过问题解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lqcel100 发表于 2013-8-24 14:50:10
一般情况下,这种属于视频信号被电源信号干扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hongxiake 发表于 2013-8-24 18:54:51
我以前也有个这个故障'换电源解决,'是前端供电的',希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
simplelove 发表于 2013-8-24 23:51:48
楼主排查的很仔细,这样的问题我也遇到过。一般多是拉线的时候屏蔽层拉断了或者是转角的地方皮碰破进水氧化,你是-3线,容易这样,建议楼主直接换线,或者就近用叠加器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
乡野粗夫 发表于 2013-8-25 11:14:15
我以前也碰到此类故障,应当是屏蔽线与地短路或断所致,唯有换线或者加一线通才能解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
wschenzg 发表于 2013-8-26 08:33:33
谢谢大家的经验和办法,准备换线,彻底解决,解决好了之后,争取能把故障图像及过程发上来,供大家参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
ling9988 发表于 2013-8-26 15:53:40
首先,说个基本原理,75-3的视频线最远传输180米,你那里还2百三百米的用,真是服了,不出问题才怪。基层安装过的这点都知道。如果画面是上下颠倒,那就铁定是线路坏了或摄像机有问题,如果只是中间有横条,那么换个电源就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
白勇 发表于 2013-9-15 09:21:05
电源不洁净吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
zqg0905 发表于 2013-9-15 19:34:36
貌似摄像头的同步出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
F007 发表于 2013-9-16 16:34:56
工程宝测了 图像显示的数据是多少??有800以上么?要是达不到800的话就是摄像机的问题了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
a905922964 发表于 2013-9-16 23:16:39
wschenzg 发表于 2013-8-21 08:42
补充下,而且图像在不停的上下滚动。。。。。

是不是中间的黑线也是不停动的?换电源能解决,相信我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
wschenzg 发表于 2013-9-18 10:35:07
经过几天的排查,终于找到了问题。是由于机房进线的地方做得线井,里边进了老鼠,把屏蔽线都咬断了,而且都断在了PVC穿线管里,而且还有几根屏蔽线马上也要断了,后来重新接了下线,信号恢复正常。谢谢大家的指点和帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
小木糖醇 发表于 2013-9-18 21:54:23
以前通过矩阵发生过这问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
lqcel100 发表于 2013-9-20 17:41:35
电源干扰有这个问题,还有就是视频线分布电容过大也会出现这个问题,建设你选用好点的视频线,尽量不要靠近高压电(220或380V)走线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城