千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[分享]电缆载流量口决...

[复制链接]
wangming412 发布于: 2013-6-9 09:27 692 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指
出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯
绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=
22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数
的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截
面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5
倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温
度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,
导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出
比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度
等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中
查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的
倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中
的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与
倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀

五倍四倍 三倍 二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都
是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截
面数值的二倍。截面为25与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,
四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下
及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误
差稍大些。比如截面25与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按
口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表
为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线
截面时,25的不让它满到100 安,35 的则可略为超过105安便更准确了。同样,
2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以
上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般
只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,
再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超
过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,
一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过
25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载
流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是
指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流
量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列
顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50
平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一
句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流
量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机
械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电
流相同,因此零线截面应与相线截面相同
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaohang0929 发表于 2013-7-5 22:33:00
好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
am98cd35 发表于 2013-7-16 09:31:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sfiwxf 发表于 2013-7-16 11:04:00
好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城