1) 防感应雷使用“接地防雷器”:在监控系统的每条视频、控制和电源线路两端,各安装一个“接地防雷器”。隐患:人为设计了系统多点接地,根本不考虑“地电位”的客观存在。系统大范围多点接地形成了复杂的“地环路”,为“地电位”入侵监控系统提供了可靠的连接与传输路径。任何一个接地点“地电位”变化,都被有效引入系统,当“地电位差”高于防雷器保护电压时,防雷器放电管击穿短路,持续放电,不仅威胁监控设备安全,也直接威胁防雷器自身安全。众多这类防雷监控系统,没打雷就莫名其妙的烧毁监控设备和防雷器的案例,就是实践恶果。
2) “系统单点接地”是彻底消除地环路的设计,也就是消除多点接地安全隐患的有效措施。
3) “隐患”与“消除隐患”的分析,都是从“系统电磁兼容设计”考虑的:一是基于对“大地电磁环境”的认识,雷电或电网运行都可能造成大地局部电位的变化;二是当系统接地点(包括防雷接地点)处在这些“大地局部电位的变化”范围内时,地电位就被引入系统;
“午马”= xuchen8197先生:既然身正.你反来复去的说别人隐患,为何谈到自己系统的隐患,连一句"我家EIE的设备及系统没有安全隐患"的结论都不敢说?
我的系统安全设计是“系统单点接地”,自然100%不会有这类“人为引入地电位的安全隐患”;
“午马”= xuchen8197先生:编造质量话题?你那东西说的不好听了,不管谈质谈量,都是个毛,
监控系统所用的各种产品质量问题,与人为设计制造多点接地、制造系统安全隐患的设计,是风马牛不相及的两个问题。
一个存在“人为设计制造安全隐患的设计”的监控系统,即使所用产品质量100%没有问题,又有什么意义呢? |