装了一套监控漏电 麻烦大神进来看看...

[复制链接]
zleagle 发布于: 2012-12-1 12:14 2687 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
ganghongyi 发表于 2012-12-3 17:16:00

监视器跟DVR的地线都接上!问题应该就能解决了!

 

监视器的PE应该跟BNC的外壳是一起的,监视器如果出现感应电流就会通过视频线传到DVR,如果DVR没有接地,而显示器是三芯插座带接地,而VGA头的外壳跟地线又是连通的,那么就会出现打火现象,其实是监视器的感应电流造成的,只要都做好接地,问题就能解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
pypzy 发表于 2012-12-3 22:24:00
监视器都挂了,漏电也太夸张了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 23:37:00
以下是引用zleagle在2012/12/3 16:58:00的发言:

DVR支持同时输出 DVR也换过

 

VGA显示器 也换过

 

监视器换两台了

 

摄像头 完全不接入

 

150米双绞线 临时拉了一根  也是漏电

 

 

 

又换一台监视 第三台了  目前在办公室 模拟环境 一切正常    但办公室从空开出来 我跑的只有两根硬护套线 没PE

 

 

看来,你这个漏电比较严重.

你最好逐个检查一下.

不是有个暖气接地点么?

1,先用万用表交流最高挡位(500或700V)检查,一端接暖气,一端分别插入插座的火线零线测试,看电压如何,应该有一个是0V,没有就麻烦了,另找地点。如果正常,以次为参考接地点测试。

2,分别给dvr,监视器,显示器上电,一端接地,一端连接dvr,监视器,显示器的外壳、BNC、D型(VGA)接口的外金属测试,看那个有高压异常

3,再检测摄像机输出过来的的电缆BNC插头对地的电压。

 

先自己测试着,找出那里漏电厉害。

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2012-12-3 23:44:00

另外还有个办法,测试比较大的漏电。

在电工的指导下,单独装一个漏电保护器,地线或者视频线的外壳接暖气上,再分别接上每个设备的电源(两根,零火线),看那个保护。

[此贴子已经被作者于2012/12/3 23:45:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
zleagle 发表于 2012-12-4 09:24:00
兄弟们 问题好象找到了   伟大的PE和N之间有220电压   PE和暖气管子也有220电压     目前正在联系电工     回头一并向大家汇报
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
时间流水 发表于 2012-12-4 11:02:00
呵呵,不容易啊,恭喜楼主。不过挂了两个监视器太可惜了。这个工程又赚不了钱了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
q2444168 发表于 2012-12-4 13:24:00
原来是pe n漏电问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zleagle 发表于 2012-12-5 10:07:00

监视器端 pe n 漏电  电工说 pe和l和短路  已解决

 

接上监视器  画面跳动  还是有干扰   换有源无源传输器  依然不行

 

很惆怅  蹲地上抽了两根烟   用表量DVR端  PE和L N 有75V左右电压 

 

去监视端 把监视器地线卸下   接上  画面正常  略有斜纹 基本可以忽略

 

问题已搞明 是用电环境问题  困扰了我两周  特马滴

 

 

 

还有几件事不明白  大神给分析分析

 

1、之前是PE和L短路  PE又和监视器外壳接的   那为什么我摸监视器的时候不会被电   而且这个现象看样子很久了 为什么这些间办公室都一切用电正常??

 

2、PE带220V   也就是说我之前所有设备那有都有电   为啥没挂掉??只是在我特定时候监视器才挂

 

3、DVR端的75V 是哪来的   和L N都是75V???   我估计现在的斜纹也是跟这有关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
zleagle 发表于 2012-12-5 10:13:00

这个活本来就很小    赚钱不多     拖了两周    挂了两个监视器   来回跑耽误时间

 

费心费力

 

不过还好在大家 的帮助下解决了   再一次谢过兄弟们  

 

大家在以后干活的时候 一定注意用电环境  这是经验教训呐

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
xuchen8197 发表于 2012-12-6 23:09:00
以下是引用zleagle在2012/12/5 10:07:00的发言:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=500928&replyID=&skin=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
wawyj99 发表于 2012-12-12 21:39:00

有接地的地方了 加漏电保护器看跳闸不

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xqpg158 发表于 2013-6-10 09:25:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
lcxkm 发表于 2013-6-10 09:45:00

像这种情况,最好集中供电!!! (所有小范围监控工程,正规都是集中供电)

集中供电有几个要点 1: 供电线材要用纯铜的(根据电流选择合适的截面)

                             2:电源和集中供电线路之间 加装电源滤波器(必须),最好选用国际知名品牌。

                            3:加装的电源滤波器 必须接地(接地电阻不大于4Ω)

                            4:所有电源接头做3层防水处理。

如果做到这几点,绝无楼主烦恼!因为我做监控10多年,从没出现过供电引起的尴尬。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
xqpg158 发表于 2013-6-10 09:56:00
这个情不像开关电源的事,一个一个排下去,会找到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
xqpg158 发表于 2013-6-10 09:58:00
在联通每个设备之前,先量电压《设备和联接设备》
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城