千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教 弱电管道井里上配线架和交换机的问题...

[复制链接]
fyc4444 发布于: 2012-11-29 09:05 2039 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一项目各个房间的面板网线和网络监控线都汇总到弱电井里,准备在弱电井里打配线架、理线架和上交换机,但是发现弱电井尺寸偏小,而且装了小门,机柜进不去。请问有什么专门用在弱电井里的支架式的机柜或者支架来安装配线架理线架和交换机的吗?

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fyc4444 发表于 2012-11-29 09:08:00
500x1000的弱电井  门是M0818的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
taishi287 发表于 2012-11-29 16:01:00

晕倒,在设计的时候连这也没考虑进去的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blackfish26 发表于 2012-11-29 16:16:00
多装两个壁挂机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ameray 发表于 2012-11-30 17:06:00

机柜必须有的,只有装壁挂式的了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
panzhaoyun 发表于 2012-12-1 13:34:00
500高的壁挂机柜就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
简单ξ快メ乐 发表于 2012-12-3 11:00:00
你这个只能用壁挂式机柜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
djtaifj1314 发表于 2013-1-7 13:11:00
用壁挂机柜吧。只是感觉最后打线不是很好打!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xilin5100 发表于 2013-1-7 22:57:00
你这个只能用壁挂式机柜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yczhy 发表于 2013-1-9 09:36:00
你把井扩大吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
caosheng 发表于 2013-1-13 16:16:00
壁挂了哇,没其他想法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
海之王子 发表于 2013-2-5 13:46:00
同意   楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
diablolong 发表于 2013-2-20 15:24:00
只有装壁挂式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
weiliwei2008 发表于 2013-5-14 15:18:00
恐怕装上壁挂机柜你门也不好打开吧,这么小,还搞什么弱电井
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
小稚气 发表于 2013-9-2 10:22:21
不是弱电井小,而是他们居然设计时没考虑进去!!
在装门之前就应该放进去的。
现在麻烦,
就算装了壁挂式的,也会有安装、以后维护非常麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
word9989 发表于 2014-9-1 18:01:41
设计上就有问题,弱电井对设备的温度、湿度、灰尘都不无法保障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城