千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于UPS电池组电源线径问题...

[复制链接]
沉默不在 发布于: 2012-11-19 16:01 1057 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 背景: 60KV 主机2 台  , 一主一备, 公用1套电池组 12V100AH  224节。

           主机2台在15层机房,  电池组在负一层 ,  距离约100M(线缆长度)。

 问题:主机与电池组间 连接线缆的规格多少 ?

 

谢谢

[此贴子已经被作者于2012/11/20 11:53:47编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2012-11-20 13:29:00
1,60KVA的UPS,3进3出,进线的开关是125A,按照这个值,那电缆=125/3=42,选用不小于50平方的线缆,输出线可以稍微小点; 2,设电池的终止电压为1.7V,UPS的直流电压为384V,放电时间为30分钟,那蓄电池的放电功率为330w,电流为193A 224节应该有7组*32节并联接入UPS,电池线:193A/2=96,选用不少于120平方的线缆,但考虑到有100m的距离,线缆的压降是蛮大的,就要放大线缆的平方数,至少要90平方2根并联 问:为啥不选用200A的蓄电池或者6系列的蓄电池,蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止>4组并联方式运行的
[此贴子已经被作者于2012/11/20 13:29:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
沉默不在 发表于 2012-11-20 13:56:00

谢谢楼上的回答。

请问:

蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止>4组并联方式运行的, 

根据具体哪个规范 ?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yinggw 发表于 2012-11-20 16:23:00
蓄电池组并联,每组的端电压不一样,很容易产生环流,并联的越多,环流产生的几率越高 虽然没规定,但行业一般很少会采用>4组的并联,外行除外
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangming412 发表于 2013-6-9 10:19:00
赞成4组并联方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆