千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS保养维护...

[复制链接]
am184536385 发布于: 2012-9-28 16:30 1267 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

在UPS中,仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件,其余部件由固态电子元件构成,且风扇都是长寿命设计的,因此不存在磨损的问题。基于上述原因,除确保UPS总是运行在恒温和洁净工作环境之外,还要经常记录和定期巡视,如果用户能执行有序的维护操作和执行及时的UPS运行记录检查,则可确保UPS时刻运行在最佳状态。
  在UPS电源中,仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件,其余部件由固态电子元件构成,且风扇都是长寿命设计的,因此不存在磨损的问题。基于上述原因,除确保UPS总是运行在恒温和洁净工作环境之外,还要经常记录和定期巡视,如果用户能执行有序的维护操作和执行及时的UPS运行记录检查,则可确保UPS时刻运行在最佳状态。定期及时完整的观察运行维护记录,可及早的发现可能导致出现严重事故的隐患或苗头。
  如果条件允许的话,要安排操作人员在执行每日例行巡检,并注意检查如下部件:
  1)现场观察UPS显示控制操作面板,确认UPS电源液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。
  2)检查是否有明显的过热痕迹。
  3)观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。
  4)注意音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
  5)确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。
  6)当发现UPS的输出电压异常升高时,应检查UPS的滤波电容是否完好
  如有可能,记录上述巡检结果,分析是否有任何明显的偏离正常运行状态的事情发生。
  维护时的注意事项
  1.维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发igbt造成设备故障。
  2.若具有维修旁路的ups电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。
  3.ups电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。
  4.维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。
  如果用户能执行有序的维护操作和执行及时的UPS运行记录检查,则可确保UPS时刻运行在最佳状态。


回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wlcy22 发表于 2012-12-22 16:13:00
顶起。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lijiang498 发表于 2012-12-25 08:19:00
我们这从来没有保养过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城