机房热量是怎么计算的?谢谢大家!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjhzzc 发表于 2012-8-20 10:01:00

机房主要是服务器,按功率来计算散热

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
niemengfan 发表于 2012-8-22 14:00:00

通常情况下,你可以按照,每平米300-500W的功率进行计算,假设机房面积100平米,那么机房制冷需要30KW-50KW的量进行计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lightsong 发表于 2012-8-22 20:26:00
多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sfwangjinglu 发表于 2012-10-9 10:06:00

好知识点,哪位大侠有更详细的计算公式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
l52421291 发表于 2012-10-9 15:37:00
以下是引用niemengfan在2012/8/22 14:00:00的发言:

通常情况下,你可以按照,每平米300-500W的功率进行计算,假设机房面积100平米,那么机房制冷需要30KW-50KW的量进行计算

 

这个太高了吧。弱电机房的话。

电信的网络机房差不多

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
laoliu1366 发表于 2013-3-25 17:27:00
一般的计算方式是 机房面积*标准值(150-500之间,具体看机房内设备多少)/热功率系数(860)=热功率(根据这个值来选择空调制冷量)。