千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

红外周界报警电源和控制该怎么弄?...

[复制链接]
yunbird 发布于: 2012-8-3 11:19 6136 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
MX523 发表于 2012-10-31 09:20:00
电源24V,线径2*1.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
报警老米酒 发表于 2012-11-14 11:06:00

如果不是总线制的主机,信号一般都是开关量的,无需什么中继器的。即便是总线制的主机,一般800米的距离也不算长,也不需要中继的。

供电的话为什么不用220V呢,最简单也,也便于后期维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
senboll616 发表于 2012-11-22 12:39:00

十副对射,走总线的话,最好加一个总线延长分配器,走两边的形式;如果是走485线,可以从一边走线,800米以内不是什么大问题……电源可以自已考虑,对射的耗电量一般是400MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术交流QQ1152856210

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
shunderadio 发表于 2013-1-5 17:23:00

800米分两端走,用集中供电。线径0.75偏小,1.0的线13V去到尾端只有7.8V了


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
大蒜陀 发表于 2013-2-10 18:55:00
我是1个开关电源管100米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
立顿安防 发表于 2013-2-18 14:28:00
信号中继器是什么东西东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

12