问下各位大哥,250根六类网线,要用多大的桥架,谢...

[复制链接]
xubufeng 发布于: 2012-7-26 17:43 3961 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
ljmao 发表于 2012-9-26 14:49:00
一般300*100MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
zjgz 发表于 2012-9-26 19:50:00
300*100qiangjia
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
ljc0091 发表于 2012-9-27 22:05:00
<p>这么大的布线量,可以考虑 一下网络拓扑结构了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
大蒜陀 发表于 2012-10-2 10:17:00
加光纤啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
z276021108 发表于 2012-10-3 21:30:00
问问卖网线的或做桥架的自然就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
ljti2007 发表于 2012-10-5 15:45:00
最好是有冗余的,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xiaozhi468 发表于 2012-10-8 16:58:00
<p>竖向会需要这么多六类线吗?很难想象啊?如果要引导下一层必须要集中到一起下翻吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hywa100100 发表于 2012-10-9 15:07:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
灼灼其华 发表于 2012-10-9 15:46:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fthzlf</i>在2012/8/15 14:26:00的发言:</b><br/>晕死垂直一本用于主干,主干一般用光纤传输。 </div>
<p>正解</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
awinser 发表于 2012-10-10 09:10:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>comway</i>在2012/8/15 23:58:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 去买本《国家建筑标准设计图集08X101-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综合布线系统工程设计与施工&gt; 以后施工用得到,里面的102页有详细说明</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 帮你查了一下,按照标准,如果是6类非屏蔽网线,需要用300*100的桥架,如果是6类屏蔽网线就要用到300*150。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自己总结的按每条线1平方厘米至2平方厘米去计算桥架的横截面,前提是所有线都基本整齐,要是乱成一团,就不行了。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外按照标准,桥架必须要有40%-60%的冗余。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知道对不对,欢迎批评,有兴趣加QQ1072065398,共同学习。</p></div>
<p>感谢这位坛友的建议 我下载了一份 写得不错</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
不古无常 发表于 2012-10-10 20:25:00
学习了  按足够的冗余算的话,要用到400*100的桥架