<P>一般,对于一个系统而言,比如,控制整个大楼的生活水系统,通常会设置1个变频泵再加上2个定量泵。并且定量泵的功率比变频泵满负荷的功率要小一点,一般是在10%。工作原理是:通过管道上的压力传感器来控制变频泵的运行。为使管道的压力满足设定值,通过现场DDC,来调节变频泵的频率。如果变频泵满功率运转仍然不能达到管道的压力时,一般输出频率百分比为96~98%左右(该值可编程设定),则BA系统自动启动一台定量泵,变频泵仍然运行,对管道的压力进行调节。总之,象所说的配备3台变频泵有点浪费,并且从BA的编程系统来说,因果条件太多,反而不会很好的控制。</P>