kcpc2011 发布于: 2012-4-12 13:52 1212 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
bosea057 发表于 2012-4-13 20:00:00

排除法来确定 1、摄像机 2 电源 3 后端 4线路干扰

看图分析 可能是线路干扰或地环路引起电位差导致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
我是石子 发表于 2012-4-13 22:15:00
也没看出来个什么 ,干扰应该多点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
非得换名字 发表于 2012-4-14 11:14:00
楼上的解说完毕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
志城网络 发表于 2012-4-14 12:33:00

是不是集中供电啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
春天的收获 发表于 2012-4-14 13:20:00

你的意思是视频线是和220V电源线一起到前端摄像机,然后在摄像机附近接的12V变压器?

 

这样肯定百分百会干扰,解决方法:

一,如果摄像机离机房距离不远,把12V变压器换到机房这边来,让电源线变成12V的,就不会再有干扰

二,如果摄像机离机房很远,要么另想办法在摄像机附近重新拉条电源线,要么把视频线重新用钢管套起来

 

记往,视频线绝对不能和220V电源线一起走,否则就是你发的那种图的效果

[此贴子已经被作者于2012/4/14 13:20:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
laodongsd 发表于 2012-4-14 13:45:00

可以加抗干扰器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xuanshuai 发表于 2012-4-14 14:10:00
这个是取镜端效果太差了,