RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。RS-
485总线敷设线路比较简单,但是有一些相应的事项必须注意,否则会容易导致通信失败,后期维护工作非常浩大。以下是485布线规范所需要注意的地方:
线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便,
直接使用网线作为485线使用,网线具有八根线,而485线只需要使用两根线或者四根线,其他线浪费了,而且现在的网线的线径相对都比较细,并不能完全满
足485总线通信需求,建议不要使用网线。还有不能使用平行线,同轴电缆或者不带屏蔽层的双绞线,由于485是差分平衡传输,使用双绞线可以有效的抵消外
部干扰对其的影响,485线路一定不能使用平行线,同样的道理,由于屏蔽层具有屏蔽外部干扰的作用,最好要使用带屏蔽层的双绞线。
布线问题:485总线的走线要尽量远离干扰源,在施工过程中,有很多人为了省事,将485线路与电源线路一起走线,这样是不合理的,电源线会产生干扰,导致485通信不稳定,还有就是485布线必须远离类似于变压器,变频器等强电压干扰源。
总线拓扑问题:由于现场环境复杂,485设备分布一般都比较散乱,施工人员为图方便,没有按照485规范将线路布设成手牵手菊花链
总线式拓扑结构,而是随意布设成星型,树型甚至多种拓扑结构混合型的,留出太多太长的分支,在实际应用中,单纯的星型,树型拓扑结构甚至混合拓扑结构有的
时候也是可以使用的,但是通信肯定会不稳定,如果一定要布设星型,树型拓扑结构的话,建议使用485集线器和485中继器,相关的应用可以参考485总线拓扑结构问题页面。
接地问题:在485总线布线规范里面,强调需要单点可靠接地,但是在实际施工中,485总线接地有时反而会起到反作用。由于485
布线需要手牵手菊花链方式连接,使用的屏蔽双绞线肯定都会被剪断连接在485设备上,而一般大多都会利用外面的屏蔽层作为地线,如果没有将屏蔽层做良好的
连接的话,接地反而可能会导致485信号不稳定,所以485线路接地必须是单点可靠接地。
传输距离问题:485总线传输距离为1200米,该传输距离有限定条件:波特率低于110Kbps,使用标准的屏蔽双绞线,线径要
达到一定标准,所接负载为一台485设备,外部没有强烈的电磁干扰等。传输距离与通信波特率成反比,与通信线路线径成正比,负载越多传输距离越短,外部干
扰越大传输距离越短。建议在布设线路时,最好留有冗余,因为随着线路的老化,传输距离可能会变短,通信可能会不稳定,留有冗余的话,这种情况基本不会出
现。当485线路传输距离超过1000米,建议通过增加485中继器延长通信距离。
负载问题:标准的485芯片负载能力为32个,现在有485芯片已经负载能力达到128个甚至400个,但是实际使用中并不能够完
全达到标称值的,影响485芯片负载能力的和从485设备的设计也是有关系的,还有和通信距离也有关系。如果485设备上带有上下拉电阻或者防雷管,由于
其会吸收电压,会大大的降低该条485线路上的负载能力,还有在485线上加120欧姆的匹配阻抗电阻也会影响负载能力,传输距离越远,负载能力也会相应
的降低。同样的,也建议在负载问题上留有冗余,当负载不够的时候,可以通过添加485中继器,485集线器来解决相应的问题。 |