千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

云台自己会转,有时能控制,有时不能控制...

[复制链接]
现实是场梦 发布于: 2012-2-24 11:18 2175 次浏览 38 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
现实是场梦 发表于 2012-2-27 16:48:00

就是控制线的问题,改成网线后现在正常了,非常感谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
MX523 发表于 2012-2-27 17:14:00
 应该是机子问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
gofox 发表于 2012-2-28 09:04:00

看来还是控制线的质量存在问题啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
会者定离 发表于 2012-2-28 10:59:00
发点485的总线知识给我谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
haiwangxing 发表于 2012-3-1 11:14:00
 RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。RS- 485总线敷设线路比较简单,但是有一些相应的事项必须注意,否则会容易导致通信失败,后期维护工作非常浩大。以下是485布线规范所需要注意的地方:

  线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便, 直接使用网线作为485线使用,网线具有八根线,而485线只需要使用两根线或者四根线,其他线浪费了,而且现在的网线的线径相对都比较细,并不能完全满 足485总线通信需求,建议不要使用网线。还有不能使用平行线,同轴电缆或者不带屏蔽层的双绞线,由于485是差分平衡传输,使用双绞线可以有效的抵消外 部干扰对其的影响,485线路一定不能使用平行线,同样的道理,由于屏蔽层具有屏蔽外部干扰的作用,最好要使用带屏蔽层的双绞线。

  布线问题:485总线的走线要尽量远离干扰源,在施工过程中,有很多人为了省事,将485线路与电源线路一起走线,这样是不合理的,电源线会产生干扰,导致485通信不稳定,还有就是485布线必须远离类似于变压器,变频器等强电压干扰源。

  总线拓扑问题:由于现场环境复杂,485设备分布一般都比较散乱,施工人员为图方便,没有按照485规范将线路布设成手牵手菊花链 总线式拓扑结构,而是随意布设成星型,树型甚至多种拓扑结构混合型的,留出太多太长的分支,在实际应用中,单纯的星型,树型拓扑结构甚至混合拓扑结构有的 时候也是可以使用的,但是通信肯定会不稳定,如果一定要布设星型,树型拓扑结构的话,建议使用485集线器和485中继器,相关的应用可以参考485总线拓扑结构问题页面。

  接地问题:在485总线布线规范里面,强调需要单点可靠接地,但是在实际施工中,485总线接地有时反而会起到反作用。由于485 布线需要手牵手菊花链方式连接,使用的屏蔽双绞线肯定都会被剪断连接在485设备上,而一般大多都会利用外面的屏蔽层作为地线,如果没有将屏蔽层做良好的 连接的话,接地反而可能会导致485信号不稳定,所以485线路接地必须是单点可靠接地。

  传输距离问题:485总线传输距离为1200米,该传输距离有限定条件:波特率低于110Kbps,使用标准的屏蔽双绞线,线径要 达到一定标准,所接负载为一台485设备,外部没有强烈的电磁干扰等。传输距离与通信波特率成反比,与通信线路线径成正比,负载越多传输距离越短,外部干 扰越大传输距离越短。建议在布设线路时,最好留有冗余,因为随着线路的老化,传输距离可能会变短,通信可能会不稳定,留有冗余的话,这种情况基本不会出 现。当485线路传输距离超过1000米,建议通过增加485中继器延长通信距离。

  负载问题:标准的485芯片负载能力为32个,现在有485芯片已经负载能力达到128个甚至400个,但是实际使用中并不能够完 全达到标称值的,影响485芯片负载能力的和从485设备的设计也是有关系的,还有和通信距离也有关系。如果485设备上带有上下拉电阻或者防雷管,由于 其会吸收电压,会大大的降低该条485线路上的负载能力,还有在485线上加120欧姆的匹配阻抗电阻也会影响负载能力,传输距离越远,负载能力也会相应 的降低。同样的,也建议在负载问题上留有冗余,当负载不够的时候,可以通过添加485中继器,485集线器来解决相应的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zhfacai 发表于 2012-3-2 00:18:00
录像机的485控制信号强度不够!! 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
流星蝴蝶剑 发表于 2012-3-12 22:10:00
网线有8芯,用网线作为控制线,怎样连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
laodongsd 发表于 2012-3-12 22:19:00

严重同意7楼的见解啊,可见我们的人员技术素质啊,应该多了解以下技术啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
易家杰少 发表于 2012-3-12 23:12:00

我也出现过!·· 是干扰问题!·· 解决干扰问题后就木有出现。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
windge 发表于 2012-3-14 10:11:00
以下是引用现实是场梦在2012/2/27 16:48:00的发言:

就是控制线的问题,改成网线后现在正常了,非常感谢!!

都说了是线的问题,平衡线不能做那么远的。以后要注意。还得双绞啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
矩阵 发表于 2012-3-14 13:17:00
学习中...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
BBQ2010 发表于 2012-3-14 13:24:00

呵呵,有趣,很好玩~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
yhzpp 发表于 2012-3-14 22:00:00
485控制线是并接的吧,不是串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
BBQ2010 发表于 2012-3-15 09:04:00
以下是引用yhzpp在2012/3/14 22:00:00的发言:
485控制线是并接的吧,不是串联

准确的说是手牵手连接。

 

这个故障主要有两点问题需要分析:

 

1.线缆使用不规范;

 

2.最远的球机末端120Ω匹配电阻没有设置

 

其实如果系统中控制设备过多的话,是应该考虑加485光电隔离器的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
krzz 发表于 2012-3-15 11:29:00
电源不能跟控制用一根4芯。。。干扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
leecyf1117 发表于 2012-3-15 12:34:00
干扰的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
矩阵 发表于 2012-3-15 12:41:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
wzylf 发表于 2012-3-17 08:57:00
加个设备就可以解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
eNsEmpire 发表于 2012-3-17 12:10:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆