化工厂 安全第一 哈哈 我这也在搜寻呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yirenjie 发表于 2012-8-1 11:53:00
 

在爆炸性危险环境中工业电视系统的安装施工除了要遵守通用工业电视系统相关的国家标准和规范以外,还要遵照有关的爆炸性危险环境电气设备的安装标准与规范,在二者出现矛盾之处应以爆炸性危险环境电气设备安装标准执行。

根据规范要求和经验,在易燃易爆环境车间的配电线路设计一般都以桥架为主,钢管与电缆沟的敷设为辅,所有使用的电缆应使用阻燃电缆。

线缆敷设的路由应尽量远离爆炸源和爆炸性物质输送的管道。对于爆炸性气体环境中应考察易燃易爆气体的比重,如果危险气体的比重比空气轻,线缆应尽量敷设在下面(沿墙或地埋);而对于危险气体比空气轻的环境,线缆应尽量敷设在上面(沿墙或架空)。

正常情况下,在±0.00m平面,先由室外桥架引入,进入室内后至设备附近沿墙或柱引下至电缆沟(敷设完毕后封死,以防进水和白蚁侵害),然后穿管沿地面敷设至设备旁,再用防爆挠性管接入到防爆设备。

对于高出±0.00m的平面上,电气线路基本上都是由桥架架空引入,然后由桥架穿管架空敷设至防爆设备旁,再用防爆挠性管接入防爆设备。

敷设电气线路的沟、桥架或钢管所穿过的不同区域之间墙或楼板处的空洞应采用非燃性材料(如100#水泥砂浆)严密堵塞。

电缆线路不应有接头,穿线钢管应采用低压流体输送用镀锌钢管。管道连接处需套丝连接,32mm以下管径至少需要套接5扣,32mm以上管径至少需要套接6扣。

管道中间连接处还需要使用电气连接线,确保管道电气贯通。

深圳市强美智能科技有限公司专业生产防爆监控设备,想了解防爆知识也可以登陆www.qiangmei.cn  许小姐:0755-84165830 18682197894

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
yongzongyu 发表于 2012-8-1 17:03:00
所谓的防爆,首先要明确是哪个爆,防爆 和防暴是不一样的。  防爆只的是防止爆破 一般是防止球机内部因为静电,电火花等等引起的球机内部的小爆炸。防暴指的是防止破坏,一般指的是认为破坏行为。