4、电气设计说明

4.1设计依据

1)《电子计算机场地通用规范》

 2)《电子计算机房设计规范》

3)《计算机场地安全要求》

4)《民用建筑电气设计规范》

5)《工业与民用供电系统设计规范》

6)《低压配电装置及线路设计规范》

7) 《电气装置安装工程及验收规范》

8)《电气设计规范》(工程建设标准规范)

9)《通用用电设备设计规范》

4.2供电电源

本项目机房均有双路供电,主电源由市电供电,备用电源由UPS电源提供,主要的通信用电设备负荷性质属一级,特别重要的设备采用UPS电源供电,其余动力、照明负荷为三级,对计算机主机设备供电电源质量要求采用A级标准。

4.3不间断电源系统设计

4.3.1 UPS的配置方案

数据中心机房内设20KUPS,后备时间为2小时,提供机柜、门禁、消防、监控和弱电系统提供电源,根据机房用电负荷的要求.


技术要求:

1、  本次机房的UPS电源要求为国际知名品牌,功率为20KVA/16KW满负载载延时2小时一套。

2、  UPS主机要求

2.1 双变换纯在线式工频机,标配输出隔离变压器、ECO经济运行、EPO紧急切换、静态旁路、维修旁路和D级防雷。

2.2 便于维护和管理,要求UPS主机和蓄电池组同一品牌同一生产厂家。

2.3 备选品牌:梅兰日兰、爱克塞、宝星、克捞瑞德。

参数:

SP20K技术参数

容量(VA/W)

20KVA/16KW

输入电压

三相四线+地线,380V±25%

电池电压

192V

噪音

≤65dB(距离1m)

尺寸

(W×D×Hmm)

630×343×725

重量(Kg)

(不含电池)

210

输入

频率

50HZ/60HZ±10%

功率因数

≥0.95

输出

电压

220V±0.5%

电压调整

稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化20ms)

频率稳定度

50Hz/60Hz±0.5%

频率扭转率

小于1Hz/秒

瞬间加载情况

±0.4%(100%瞬间负载变化)

谐波失真

线性负载小于3%(满载),整流总谐波小于5%

过载容量

150%

波形

正弦波

效率

输入交流至输出交流

95%以上

转换时间

市电失存或复原

0秒

UPS转旁路

小于4毫秒

电池

电池类型

铅酸密封免维护

充电时间

完全充电后8小时充电至90%

警告声

电池放电

主电源失效,每4秒钟鸣叫一次

电池低压,每1秒钟鸣叫一次

电池放电停止,连续鸣叫

故障异常

连续鸣叫

内部保护装置

电池

电池低能量自动关机,无熔丝开关保护

过载

过载(110~150%)30秒后自动跳至旁路,自动恢复

过温度

UPS内部温度>85℃,自动跳至旁路

输出短路

限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护

UPS异常

自动跳至旁路由市电供电

杂讯滤波器

10~10KHz at 40 db;100KHz~100MHz at 70db

LCD面板

LCD显示幕

显示输出入电压、频率;电池电压、输出功率(%)

电池低压

1只LED,电池低电压时会明亮

外观环境

温度

-10°C~50°C

相对湿度

0~93%(不结露)

操作情况

海拔≤3000m


4.4配电设计

4.4.1动力、辅助电源及市电照明配电

机房的动力、辅助电源及市电照明部分的供电由动力配电柜负责,动力配电柜负责机房空调设备、新风机、机房辅助插座、机房照明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V,交流50HZ配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

4.4.2插座

机房内用电插座分为两大类,UPS插座和市电插座。主机房和主控室的插座为金属地插座,市电和应急电源的插座可以设计为墙插座,机柜、门禁、消防、监控和机房数据中心容灾系统提供的电源都由UPS插座提供。每个房间要考虑应急电源和备用插座,方便事故应急和维修。所有市电、应急电、事故照明、消防、空调、门禁系统、备用电源等电源单独分相走线。

服务器、网络机柜采用稳不落六联多功能插座板,每台机柜采用双回路供电,不与其他机柜共用。


4.4.3电缆

电缆(电线)选择为国家A线缆。主干进线为YJV4X50+35m2,每个插座的电源线用6m2,灯线采用4m2电源线。

4.5照明设计说明

照明设计为三管格栅灯,机房区设计照度大于400LX,辅助机房设计照度大于200LX。

在市电停电后,为保证工作人员作存盘等紧急处理筒灯,当市电停电后,自动起动应急照明,由UPS供电,以保证计算机房及机柜区进行简单维护以及上机人员紧急处理存盘以后撤离,设计照度大于10LX,同时在机房的各出口出设计出口标志灯,设计照度大于1LX,以满足消防体系的要求。