[求助]小区监控防雷,无法打地级,还有什么办法做防...

[复制链接]
binbin160600 发布于: 2011-5-30 22:55 2811 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
噢笑笑 发表于 2011-8-12 13:27:00

呵呵,应该是泄放的感应雷电流.因为大地是最快泄放雷电流的也是最方便.这只是个人理解,如果有不对的请说明.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
eie1992 发表于 2011-8-12 22:09:00

应该是泄放的感应雷电流

感应雷电流和大地有什么关系?如果和大地没有关系,接地为什么就能向大地泄放呢?

你把一个1.5伏的电池,负极接大地,正极用导线接大地,就可以向大地泄放电流了,因为这个电池的一端是接大地的,这个1.5负电压与大地有关系;但是,如果负极不接地,只把正极用导线接大地,还能向大地泄放电流吗?不能,因为这个电压与大地无关;

把一个卫星接收天线的“锅”用导线接大地,看看看卫星节目是不是都给泄放到大地了?

你怎么就能断定:雷电在视频线上产生的感应电动势一端是接地的呢?

一根接地导线,例如,摄像机立杆,防雷器接地线上也会产生感应电动势,你又怎么接地泄放呢?

3、4年来,没见过哪个专业防雷厂家能说明这个问题,但却都主张“接地泄放”;

 

雷电感应电动势是一个与大地毫无关系的交变电压,接地不仅不能泄放,接地线还会引来新的雷电感应电动势;

回复 支持 反对