guyunbo 发布于: 2011-4-7 19:03 1721 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
kaolashu 发表于 2011-5-6 20:46:00
你可以测试下摄像头端电压,电压过低UPS才有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
mltk1 发表于 2011-6-16 17:30:00
这个与点基本没关系,除非是供电的适配器出了问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
天之舞 发表于 2011-6-16 17:36:00
UPS只是持续供电而已,和摄像机不清楚没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
ljguo345 发表于 2011-6-17 10:32:00
不清楚一般是摄像机的原因,如果是有干扰等有可能是电源质量不好。加装UPS有可能解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
solerrdiance 发表于 2011-6-17 10:48:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
gjhappy 发表于 2011-6-17 11:21:00
没听说过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
cmr2011 发表于 2011-6-17 12:04:00
如果提供的市电不稳定,UPS才会起到这个功能吧,正常不会有什么关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
peng2341 发表于 2011-6-18 20:58:00
<p>UPS电源供电正常的情况下,摄像机的图像不会出现干扰!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>但我遇过这样的现象:在白天图像画面效果很好,但夜晚图像画面跳动非常严重,用75-7线传的,有180m远。</p>
<p>查原因:是摄像机旁边有一高杆灯(8个灯泡),夜晚亮灯,接地不好,而且还有一灯泡不亮了,造成图像在夜晚有跳动现象。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>类似现象,可以查接地!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
marco7476 发表于 2011-6-18 22:41:00
说下是怎样的不清楚?电源、信号、干扰都有特征的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
zxj13656828716 发表于 2011-7-11 15:07:00
UPS能起到稳压的作用,看你监控出现的问题是什么原因