noken 发布于: 2011-2-27 09:07 5222 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
wei2003 发表于 2012-6-29 16:17:00
检查一下电源接头吧~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wen9898 发表于 2012-6-29 17:48:00
漏电保护器换掉,换面双联空开即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xiaoyanyidiao 发表于 2012-6-30 14:21:00
以下是引用wen9898在2012/6/29 17:48:00的发言:
漏电保护器换掉,换面双联空开即可

你这方法治标不治本啊,还是检查一下线路吧,应该有漏电的地方,下雨天比较严重而已

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
yftshh 发表于 2012-8-3 14:13:00
查线路问题,再查开关及设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
zhifengge2 发表于 2012-8-3 19:56:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zbdat 发表于 2012-8-3 22:07:00

朋友,线用的太细了,为什么不考虑就近取220V电呢!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
zhaofof 发表于 2012-9-27 10:38:00
LZ问题解决了吗?是线路过细还是漏电的问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
诺亚安防 发表于 2012-10-11 11:39:00
漏电保护器也更换成为60A是重点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
午马 发表于 2012-10-11 16:37:00
以下是引用noken在2011/2/27 9:08:00的发言:

有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。

第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。

第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。

电源线用的2*0.75的RVV线

现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。

我的QQ:928660

漏电保护器也更换成为60A,这个60A,只是漏电保护器的参数之一,他限制漏电保护器通过的最大电流量,超过60A电流跳闸。

还有个参数是漏电动作电流,一般是30mA,也就是如果发生超过30mA的漏电,立即跳闸保护。

两个参数作用不同,你主要是系统下雨潮湿的时候有漏电,跳闸的原因应该是第二原因。查电缆接头部分的防水防雨。前面很多兄弟说的都对

 

另外,空开于漏电保护器都能跳闸,但作用机理不同,效果功能也不同,不能混为一谈。

回复 支持 反对