有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。
第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。
第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。
电源线用的2*0.75的RVV线
现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。
我的QQ:928660
漏电保护器也更换成为60A,这个60A,只是漏电保护器的参数之一,他限制漏电保护器通过的最大电流量,超过60A电流跳闸。
还有个参数是漏电动作电流,一般是30mA,也就是如果发生超过30mA的漏电,立即跳闸保护。
两个参数作用不同,你主要是系统下雨潮湿的时候有漏电,跳闸的原因应该是第二原因。查电缆接头部分的防水防雨。前面很多兄弟说的都对
另外,空开于漏电保护器都能跳闸,但作用机理不同,效果功能也不同,不能混为一谈。 |