千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

精密空调机房出风口地板设计...

[复制链接]
linghaoc 发布于: 2011-2-15 11:18 2917 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
fhq1983 发表于 2011-5-28 19:43:00

一般是将通风地板放在机柜前面第一块地板旁边。通风地板的多少应根据空调机组的送风量以及地板送风口的风速来计算。空调机组的送风量/送风口的风速=地板送风口的面积,再根据通风地板的通风率计算出需要通风地板的数量。常用的通风地板是和防静电地板材料相同的通风板以及铝合金风口。图片这里不太好添加,需要的朋友可以加我QQ155186984,一起探讨。

至于关于出风口地板的设计规范,目前的规范都没详细阐明,包括GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,要综合几个规范才能搞清楚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
icefoxc 发表于 2011-5-28 21:55:00
我见过一个机房采用的是地板开口,直接上送风到机柜内部,机柜的玻璃门的关上的,让风全部网上吹形成小的封闭通道,做法很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
108468470 发表于 2011-5-30 21:54:00
顶,我下了,灌水中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
guizhilei 发表于 2011-6-1 17:56:00
一般大型机房都是直接走机柜里面,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
guizhilei 发表于 2011-6-1 18:00:00
正规的是有进风有出风的风道,都是从地板下走的,也不能光进风不出风吧?总不能热气就排在机房吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报