你好,楼主,我之前一直都是做的同缆监控,也想要一份双绞线传输的资料,在你有空的时候,可否也帮我发一份?
我的邮箱jmzsmin@163.com
另外,我还有个问题:同缆很怕强电,长距离同缆工程穿PVC管后,距离220V,380V的电线30CM都会有影响,大家都说双绞线的抗干能力很强
我想问一下,长距离双绞线靠近220V的电线一起走会有影响吗?在必须和380V电线靠近走的情况下,要怎样走双绞线才规范?才没有影响?
谢谢!!
资料已传附件注意查收,一:同缆很怕强电。二:同轴线与高压线缆走有干扰。三:双绞线怎么样,有该什么走。
答:一:你去查下规范,弱电和强电不可以一起走的原因,你就知道为什么怕了。
二:其实这个问题还是第一问题的延伸,高电压线缆有个电磁辐射圈对信号有音响导致图像出现干扰。
三:这个问题问的好,确实是个好问题,长距离双绞线靠近220V的电线一起走会有影响吗?会,所以你要短距离可以走一段,380V电线靠近走的情况下
也能走但是不能完全保证距离的长短。
确认你用线材是否符合标准,确认你是用的传输设备是抗干扰型的,判断你的使用是否符合标准,都确认的情况下我可以给你一个具体的传输距离,以及传输要求
|