实现压力传感器对电动调节阀的控制...

[复制链接]
guolei2002 发布于: 2010-12-20 12:59 2339 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
jswxghb 发表于 2011-1-6 12:58:00
太简单了,还好意思拿出来晒
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
guolei2002 发表于 2011-1-7 12:50:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jswxghb</i>在2011-1-6 12:58:00的发言:</b><br/>太简单了,还好意思拿出来晒 </div>
<p>楼上也太自信了,能给提供几个产品看看。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
老驴 发表于 2011-1-24 17:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>guolei2002</i>在2010-12-30 12:11:00的发言:</b><br/>压差控制器是这个吗?<br/><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/>此主题相关图片如下:压差.jpg<br/><a href="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-12/201012301211148984.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 500px" title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-12/201012301211148984.jpg"/></a><br/>
<table style="WIDTH: 550px" class="tableborder4" border="0" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td class="tablebody2" height="20" colspan="2">&nbsp;<b>下载信息</b>&nbsp;&nbsp;[文件大小:<a name="UpFileSize" target="_blank">26.6 KB</a>&nbsp;&nbsp;下载次数:<a name="LoadTime" target="_blank">0</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="tablebody1" height="20" colspan="2"><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif"/><a href="http://www.1000bbs.com/viewFile.asp?BoardID=12&amp;ID=66215" target="_blank">点击浏览该文件:压差.jpg</a></td></tr></tbody></table>对,就是这个东西,但前提是电动阀得是开关量的<br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2010-12-30 12:11:02编辑过]</font></div></div>
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
电脑支支响 发表于 2011-1-25 17:48:00
<p>不同意18楼看法,用开关量风阀控压力波动太大了吧,</p>
<p>你可以用小型PID控制器做,一般就3、4个输入,1、2个输出,够用了,而且也不贵~</p>
<p>我们通常用的是PCU321,完全可以满足,像这种控制器现在许多厂商都有~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
knife0506 发表于 2011-1-31 09:08:00
<p>打酱油</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
hongzhimin09 发表于 2011-3-1 14:12:00
<p>汗~~:1.走廊压差,采用空气压差变送器,量程0~50pa或者0~100pa,4~20mA或者0~10V信号输出.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.若果只控制一个区域阀门,则可以采用单回路控制器。PID调节的。如果要控制多个点的话,PLC,DDC均可</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.执行器:模拟量输入的信号的执行器就OK。</p>
<p>所以此套系统应该是压差变送器+控制器+阀门执行器哦;我不知道你们的系统是专用的么?专门做通风控制的话,有专用的通风控制组件,如PHOENIX,SUOTER,TROX...都可以维持房间正负压控制,以及流量控制~~~</p>