机房防雷和建筑体防雷可以接在一起么...

[复制链接]
hairong2011 发布于: 2010-12-6 17:20 5250 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
虎虎笙威 发表于 2012-4-12 20:45:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wt379398915 发表于 2012-4-16 17:29:00
看了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
zhuyuxiang 发表于 2012-12-30 09:32:00
按照气象部门的验收标准是不可以的,主要是这样通不过验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
wosxiongbo 发表于 2013-4-6 10:21:00
可以,我就做过,大楼里没有等电位,找不到接地线时,我就在机房的柱上敲了2根钢筋,用圆钢焊上,连到机房的汇流排上(等电位)。不过要测下接地电阻,我现场用接地电阻测试仪测了0.3欧,后来大楼的强电用他们的测也是0.3欧,所以就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sc光纤熔接 发表于 2013-4-8 21:54:00
标准好像鼓励采用“联合接地”,接地电阻要求小于1欧,也可以使用专用的连接器,把两个接地系统连起来,好像就是一个大的避雷器,在两边电压差达到一定水平时突然击穿联通两个接地系统