布线中如何防止干扰??...

[复制链接]
梅师傅 发布于: 2010-11-20 22:29 3429 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
lla99 发表于 2010-12-3 09:31:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>末日未眠</i>在2010-11-29 11:17:00的发言:</b><br/>
<p>要是布线时必须与强电线交叉此时如何处理呢》?</p></div>
<p>桥架接地处理。。严格按规范保持距离,如实在无法避免,桥架接地如没有条件,辐射比较大,恭喜你。。。可以使用屏蔽线乐。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lhkd 发表于 2010-12-3 09:38:00
<p>尽量不交差,不靠动力线的边,保持30的距离,一般这样吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
王春荣 发表于 2010-12-3 10:16:00
不同电压等级的线,平行分开200mm,交叉分开50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
ydongz 发表于 2010-12-3 10:42:00
强弱电间隔200MM 最少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
cnxinw 发表于 2010-12-3 10:43:00
我也想知道答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
jgq0031 发表于 2010-12-3 11:44:00
<p>弱电与强电都必须套有镀锌钢管,以便保护线缆,解决干扰问题。如果像办公楼OFFICE办公桌家具的话,一般都是走在一个家具线槽里的,好点的家具商的家具线槽分上下两排,强电与弱电只须协商好谁走上排,谁走下排。还有家具线槽就是强电与弱电走一起的,一般强电都需要套一下金属软管的,以便保护强电线缆与安全问题,但很好施工队不会这样去做,为了省成本。我做的一些工程中就有很多强弱电走一起的现象,不过最后FLUKE测试都没有问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
mountluo 发表于 2010-12-4 19:56:00
<p>按规范走</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
liyangpangling 发表于 2011-3-24 12:31:00
按照规范做,根本就不需要考虑这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
luyz1981 发表于 2011-3-24 13:00:00
学习一下。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
unc1985 发表于 2011-3-24 14:39:00
强弱电不能同一个线槽啦