千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强电箱取点问题...

[复制链接]
x67083694 发布于: 2010-11-11 12:44 3425 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
离家的娃 发表于 2011-1-4 10:14:00
让他们提供接点,否则私自接线要负责任的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xgl810705 发表于 2011-1-5 11:35:00
<p>运行:取自交流接触器,有的接触器自己就带常开点,有的则需要自己增加辅助触点的方式,如果辅助触点的(常开)已经被占用,则需要通过220继电器进行信号转换,把有源转换为无源。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>故障:取自热继电器,取常开点就可以了,如果被占用,进行有源无源的转换,方法同上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手自动:面板的转换开关,如果是多路的转换开关的话,自己接个线出来就行了,如果都被占用,则需要有源无源信号转换,方法同上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>启停:自动回路与交流接触器的线圈</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最好找厂家协商解决,尽量不要动强电的东西。</p>
[此贴子已经被作者于2011-1-5 11:36:27编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
电脑支支响 发表于 2011-1-24 17:41:00
<p>如果能叫强电改,一定要叫他改,不然,以后出问题就麻烦了,</p>
<p>另外,他没给你留端子,那他设计箱子的时候没准就没想到要被控制,你那些监控点可以加上,但控制输出怎么办?他就没做那个回路~(一般强电里有远程的话,会分两个回路,一个为手动,一个为自动)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
伐木叮叮 发表于 2011-1-25 14:23:00
这个现象在工程上碰到太多了,接触器或热继上取无源点,如占用加继电器转换一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
feixiu 发表于 2011-4-3 11:33:00
学习了。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
luowei1688 发表于 2011-4-3 22:35:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
wang1091 发表于 2011-4-7 16:57:00
请做控制箱的人提供常开常闭接点给你,然后根据你的需要外接继电器实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
xmtt 发表于 2011-4-8 14:09:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
cnwaycn 发表于 2011-5-24 08:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>triblestone</i>在2010-11-24 11:07:00的发言:</b><br/>
<p>首先在做之前先好说好提供哪些无源干接点。没说,则需要和甲方沟通,如果可以提供无源干接点,再做。</p></div>
<p>同意</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
linlong0575 发表于 2011-6-8 08:19:00
<p>路过的人帮顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
lmm9999 发表于 2011-6-8 09:44:00
<p>我也遇到过相同的问题,我们最后的解决方案是这样的:把我们需要强电箱提供给我们的干接点 及现有强电箱能否提供 汇总了个表 然后提交给甲方,叫他们来协调,最总还是强电柜方负责整改的。工程上我觉得还是尽量撇清责任,如果这个事咱们敛下来,做得好了还行,万一做不好把人家的强电柜烧了或出什么别的意外,咱们说不清楚的。这是我个人的意见!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
zjykjmdzwy 发表于 2011-6-8 21:36:00
顶31楼的,强弱电责任确实得分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
dianabaggio 发表于 2011-6-9 11:33:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xgl810705</i>在2011-1-5 11:35:00的发言:</b><br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-1-5 11:36:27编辑过]</font></div></div>
<p>改造的项目么?想省事就让甲方找厂家,想赚钱就自己想办法改一下。没啥难度的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
rccy 发表于 2011-6-9 15:11:00
听做电气设计的朋友说国家规范里强电是不做弱点的点的,要的话弱电自己去加,实际工程里一般都叫强电方做。运行、故障从热继电器上取点,起停从控制热继电器的继电器上改,手自动从面板转换开关上取(加继电器转换)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
哎520 发表于 2011-6-29 22:06:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城